账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4826|回复: 4

[求助] 各位老师有化工院的吗?请教个问题

[复制链接]
     
发表于 2021-9-5 14:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 》GB/T50493-2019里面第4.1.5条:
当生产设施及储运设施区域内泄漏的可燃气体和有毒气体可能对周边环境安全有影响需要监测时,应沿生产设施及储运设施区域周边按适宜的间隔布置可燃气体探测器或有毒气体探测器。或沿生产设施及储运设施区域周边设置线型气体探测器。
不知道各位是如何设置探测器的?如何理解“可能对周边环境安全有影响需要监测时”?
     
发表于 2021-9-18 17:05:19 | 显示全部楼层
先声明没做过该类设计,仅在化工厂老电气图上接触过。一点个人意见:首先要核实现场生产中可能出线泄露的化工介质,其次根据介质,查找相关轻度、重度中毒浓度、爆炸条件等标准,当然也要考虑风向、周边空气流通等条件。(建议由化工专业设计人员给你定性),最后根据不同等级的安全性,选择相应的探测器,按规范加以布置。
     
 楼主| 发表于 2021-9-19 10:02:37 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-9-18 17:05
先声明没做过该类设计,仅在化工厂老电气图上接触过。一点个人意见:首先要核实现场生产中可能出线泄露的化 ...

谢谢回复,我们以前做探测器都是在各种阀门、法兰、设备中间放置探测器,只要保护半径够了就可以。现在规范要求还要在设备区的边缘设置探测,防止泄漏的气体对外界产生影响。这就好比说原来家里的燃气灶上部设置一个探测器,现在还要在厨房门口、窗户等位置处设置探测器,这要求也太过分了!
     
发表于 2021-9-19 11:59:11 | 显示全部楼层
类似化工厂罐区区域,常用的区域监测。
     
 楼主| 发表于 2021-9-19 19:38:26 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2021-9-19 11:59
类似化工厂罐区区域,常用的区域监测。

额,我没有设置过这样的探测器,之前规范没这要求,就是想来请教下新出的规范大家怎么执行的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则