账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4880|回复: 5

[求助] 请教,断路器的四段保护

[复制链接]
     
发表于 2021-9-2 14:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2021-9-2 14:49 编辑

10/0.4kV变电站,两台变压器,低压为单母线分段,设母联。关于断路器接地故障保护的设置,有些问题不清楚,请教大家:
1、低压柜2个主进线断路器、低压柜出线断路器,什么情况下需要设置接地故障保护?(看一些图纸低压主进线断路器设四段保护,出线断路器也有设接地故障保护的)
2、接地故障保护电流值应该怎么整定?
3、如果满足“一点接地”,低压柜主进线断路器应该用3P;但是《民标》7.5.3要求“带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关”,那应该怎么做?
谢谢!


发表于 2021-9-2 15:55:27 | 显示全部楼层
一般情况下,三段式保护即可
发表于 2021-9-2 15:56:55 | 显示全部楼层
当接地故障不能靠过流保护来执行时,才加接地故障保护
发表于 2021-9-2 15:58:19 | 显示全部楼层
如果采用零序电流监测,就是监测中性线上的电流。正常情况下,中性线上电流IN=0,当三相不平衡时,中性线上有电流,其最大值一般为线路计算电流的20%-25%Ie,所以接地故障电流一般整定30%-60%Ie
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-9-2 16:01:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-9-2 15:58
如果采用零序电流监测,就是监测中性线上的电流。正常情况下,中性线上电流IN=0,当三相不平衡时,中性线上 ...

明白了,一直不知道这个咋整定,谢谢~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则