账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4865|回复: 6

[规范条文] 请教:直敷布线问题!

[复制链接]
     
发表于 2021-8-30 14:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标8.2.1直敷布线可适用于建筑配电线路改造及室内场所,8.2.3建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内或在易受机械损伤的场所不应采用直敷布线。1,3条看起来是否矛盾。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-30 15:09:18 | 显示全部楼层
说明.png 不矛盾,在条文解释中有说明。
发表于 2021-8-30 15:28:52 | 显示全部楼层
明敷布线,就是原来的BVV线用卡子固定,没有矛盾
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:45:35 | 显示全部楼层
,8.2.3建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内或在易受机械损伤的场所不应采用直敷布线。
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:59:02 | 显示全部楼层
顶棚内要采用金属管敷设, 墙体  顶棚  保温层都不能直敷,那么还有哪些地方可以直敷

点评

理解有误。抹灰层、保温层都是指暗敷。可见明敷是允许的  发表于 2021-8-30 17:04
     
发表于 2021-8-30 17:28:58 | 显示全部楼层
说的是“------内”,那就是暗敷设了,不允许。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则