[规范条文] 请教:GB51348第7.7.8.2条如何理解。

[复制链接]
     
发表于 2021-8-30 11:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7.7.8:TT系统的保护措施应符合下列规定:2  供电系统的中性点应接地。当该系统没有中性点或中性点未从电源设备引出时,应将一相导体接地。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:28:29 | 显示全部楼层
没有中性线时,相导体接地?如何理解啊  ,电流流经路劲:相导体-地-相导体。
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:32:41 | 显示全部楼层
TT系统没有中性线的情况吗?
     
发表于 2021-8-30 12:07:16 | 显示全部楼层
请参考专门的接地规范,民规作为大杂烩,现在已经没落了。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-30 14:46:30 | 显示全部楼层
有大佬出来解释一下吗
     
发表于 2021-8-30 15:54:07 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-8-30 11:28
没有中性线时,相导体接地?如何理解啊  ,电流流经路劲:相导体-地-相导体。

TT系统的第一个T指的就是电源侧的中性点接地呀,没有中性点或者中性点未从电源侧引出,那应该都算不上TT系统了嘛。唯一的一种可能就是类似隔离变压器的二次侧接地这种情,正常电流的通路是两相导体,其中一相导体如果发生非接地相导体绝缘破坏或者与设备外壳接触,故障电流就能通过设备外壳和大地回到电源侧,从而使保护电器动作,切断电源,保障设备处人员的人生安全。
     
发表于 2021-8-30 16:04:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-8-30 16:11 编辑

TT、TN系统第一个T,都是指电源直接接地。电源接地大多是中性点接地,但不是必须要中性点接地。比如美国的两相三线制TN-S低压系统,就是选三角形电源绕组中的一相,在其中间位置接地形成的。l
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-30 16:09:20 | 显示全部楼层
还可以这样接地

图片2.png
发表于 2021-8-30 16:38:15 | 显示全部楼层
还真没注意,有没有中性线,只是能不能有220V的电压等级,最后金属外壳接地,怎么能相线接地?
     
发表于 2021-8-30 16:52:13 | 显示全部楼层
相导体不仅能接地,还可以作为保护线,即所谓的PEL线,意思与PEN线类同。
图片5.png
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:54:58 | 显示全部楼层
所以一直感觉这个相线接地不可理解
     
 楼主| 发表于 2021-8-30 17:04:57 | 显示全部楼层
10楼的这个图用在什么情况呢   有参考资料吗
     
发表于 2021-8-30 17:06:19 | 显示全部楼层
交流电气装置的接地设计规范里面有说到类似的接地方式,应该可以借鉴。
第7.1.2条,附图2
     
发表于 2021-8-30 17:14:12 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-8-30 16:54
所以一直感觉这个相线接地不可理解

其实很好理解。单相系统,不接地时,电源绕组两端引出的都是相导体。将其中一端的相导体接地,就成了接地系统。
发表于 2021-8-30 17:16:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-8-30 17:14
其实很好理解。单相系统,不接地时,电源绕组两端引出的都是相导体。将其中一端的相导体接地,就成了接地 ...

这个对防止电击有什么好处?