账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4231|回复: 4

[问题探讨] 关于51309里面的配电回路与防火分区

[复制链接]
     
发表于 2021-8-26 16:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

关于51309-2018里面的3.3.3,我想问的是这个配电回路指的是什么?是指集中电源不能共用,还是说集中电源8个回路里面的一条回路不能共用,如果是指集中电源里面的回路不能共用,那么住宅类的建筑,是不是可以理解集中电源可以跨越防火分区,他8个回路,一条回路可以供A区,另一条回路可以供B区,只要不是一条回路即供A区又供B区就可以,那它也没说不能跨越,只是说不能共用一个配电回路,那么我们供B区的灯具时候,是不是可以用一条回路穿越A区去供B区的灯具。



本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-8-26 16:20:38 | 显示全部楼层
集中电源8个回路里面的一条回路不能共用
发表于 2021-8-26 16:23:51 | 显示全部楼层
这个规范是的,但新民规提出的,支线不宜跨越防火分区,没有说住宅的事
     
 楼主| 发表于 2021-8-26 17:55:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-26 16:23
这个规范是的,但新民规提出的,支线不宜跨越防火分区,没有说住宅的事

好的,谢谢
     
发表于 2021-8-27 09:25:20 | 显示全部楼层
 是集中电源的出线的8个回路,规范里面还有一条,除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则