账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10091|回复: 15

[规范条文] 消防设备配电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-23 08:53:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标里消防风机,电动门,卷帘门等同一防火分区可以共用同一互投吗,规范表达好像不是太明确,只有屋面的明确可以用这种杂种箱。
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 09:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
同一分区的应急照明不能也合在这个互投里吧,不然这回路的专用性可靠性就太差了,这个互投不能省
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 09:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
在每层里通常风机是主要消防设备,这个设备互投也可以放在风机房里吧,放在竖井里有时候线路距离太长,浪费一点是次要的,线路故障风险增加太多
     
发表于 2021-8-23 09:30:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏凌枫z 于 2021-8-23 09:31 编辑

GB51348-2019里面有这一条:
13.7.11 除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:
        1 末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内;
    2 由末端配电箱配出引至相应设备或其控制箱,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不应超过5台,总计容量不宜超过10kW。

     
 楼主| 发表于 2021-8-23 09:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
消防设备通常在平面的某个地方竖向布置,线路还是可以在深墙里竖向布置吧,虽然这样穿越了几层几分区,如果都按分区从箱放射布线,线路增太长风险增太多,利小于弊得不偿失,这和应急照明不同。
不好用树干式供同一分区的不同类设备吧,杂种箱加杂种回路
     
 楼主| 发表于 2021-8-23 09:52:14 来自手机 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-8-23 09:30
GB51348-2019里面有这一条:
13.7.11 除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防 ...

这是普通回路的标准,消防回路不宜超过2千瓦合适
     
发表于 2021-8-23 10:19:37 | 显示全部楼层
水平防火分区可以做一个双切箱,消防类负荷风机卷帘放射式供电至控制箱
     
发表于 2021-8-23 10:24:35 | 显示全部楼层
配电箱设在配电小间内可以
     
发表于 2021-8-24 08:08:19 | 显示全部楼层
关于配电小间设置双切问题的复函(民规〔2020〕6号)连接发不了,可以参考民规编制组的回复
     
发表于 2021-8-24 10:23:48 | 显示全部楼层
《建筑电气》2021第6期上有相关解释
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-123262-1-1.html
GB51348-2018问答6.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-8-24 12:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-23 10:24
配电箱设在配电小间内可以

可以,但线路太长啊,电梯房可以放,风机房也可以放吧,如果线路能短点
     
 楼主| 发表于 2021-8-24 12:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-8-24 08:08
关于配电小间设置双切问题的复函(民规〔2020〕6号)连接发不了,可以参考民规编制组的回复

现在明确规定箱必须在配电间里,水平线能不跨区的都不跨区,每区都得做井
其实必要性不大,箱埋在墙里,在火灾初期问题不大,不是电梯要撑几小时。
     
 楼主| 发表于 2021-8-24 12:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-8-24 08:08
关于配电小间设置双切问题的复函(民规〔2020〕6号)连接发不了,可以参考民规编制组的回复

应急照明和其他消防设备不能共用互投,故障的时候会全死的,这种互投不能省
     
 楼主| 发表于 2021-8-24 12:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
JHL123321 发表于 2021-8-24 12:18
应急照明和其他消防设备不能共用互投,故障的时候会全死的,这种互投不能省

多少安全费都用了,本着对人民负责对良心负责,这种互投不能省。帽子好像又大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则