账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6694|回复: 10

[求助] 柴发、配电柜的间距问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-18 08:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师在布置柴油发电机和配电柜的时候严格按照这两张表格来定的吗?我感觉间距也太大了,有没有其他办法来折减一下
柴发 (1).png
配电柜.png
     
发表于 2021-8-18 08:28:28 | 显示全部楼层
没有                  
     
发表于 2021-8-18 08:43:11 | 显示全部楼层
不建议你在图纸上缩减。
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 08:45:27 | 显示全部楼层

谢谢您,第二张图上的“配电屏”就是我们通常所说的配电柜吧
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 08:46:49 | 显示全部楼层

谢谢树总,第二张图上的“配电屏”就是我们通常所说的配电柜吧
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 08:49:03 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-8-18 08:43
不建议你在图纸上缩减。

好的,谢谢您!
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 08:58:19 | 显示全部楼层
还有个问题,油变能跟柴油发电机放在一起吗?建规上说民建内的变压器室宜单独设置,其他工业规范有类似要求吗
发表于 2021-8-18 09:00:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-18 08:46
谢谢树总,第二张图上的“配电屏”就是我们通常所说的配电柜吧

是的
发表于 2021-8-18 09:04:41 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-18 08:58
还有个问题,油变能跟柴油发电机放在一起吗?建规上说民建内的变压器室宜单独设置,其他工业规范有类似要求 ...

变电所的规范上也有这个要求
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 10:08:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 09:04
变电所的规范上也有这个要求

好的,谢谢树总,我去找一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则