账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4903|回复: 3

[问题探讨] 住宅户内的常用电器的正常泄露电流有多少

[复制链接]
     
发表于 2021-8-16 11:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本问题是基于住宅户内多个插座回路合用一个RCD,具体多少个可以合用呢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-8-16 12:17:47 | 显示全部楼层
一个常见的来源是JGJ242-2011 6.3.1 条文说明,1户住宅可按5mA估算。
需要注意这是10年前的规范引用的资料了,可能与现在住宅的实际情况有出入。
     
 楼主| 发表于 2021-8-18 22:33:34 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2021-8-16 12:17
一个常见的来源是JGJ242-2011 6.3.1 条文说明,1户住宅可按5mA估算。
需要注意这是10年前的规范引用的资料 ...

可以作为一个依据
     
发表于 2021-8-20 17:55:01 | 显示全部楼层
可以看《配电手册》P1016,可以作为参考
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则