[求助] 关于电缆头的问题?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-12 15:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
ZC-RVV用在连接380V电源,请教一下,这个材质的算不算电缆线;要不要做电缆头制作

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-8-12 15:08:55 | 显示全部楼层
截面大需要,截面小不需要
     
发表于 2021-8-12 18:00:30 | 显示全部楼层
RVV的导体属于多芯软铜线,按GB50303验收规范的要求,多芯导体都必须搪锡或使用接线端子,才能与开关或设备连接。

另外,我记得RVV就是带护套的软电线而已,电压等级是300/500V的,这个电压等级是不能接交流380V的啊。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-12 18:03:37 | 显示全部楼层
RVV是多芯软线,要接头,且不适用在380V上
     
发表于 2021-8-16 17:55:48 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2021-8-12 18:00
RVV的导体属于多芯软铜线,按GB50303验收规范的要求,多芯导体都必须搪锡或使用接线端子,才能与开关或设备 ...

为什么不能接380V?
     
发表于 2021-8-17 16:13:17 | 显示全部楼层

因为RVV电缆的制造标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)》GB5023.5-2008规定了该电缆的额定电压为300/300V
gb5023.5-2008.jpg
     
发表于 2021-8-17 17:49:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 whitepigeon 于 2021-8-17 17:51 编辑
afengx 发表于 2021-8-17 16:13
因为RVV电缆的制造标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)》GB5023.5-2008 ...

可是RVV实际上有多种标准,你说的是轻型,还有一种普通型。在这个标准中也有:





RVV电缆标准

RVV电缆标准

     
 楼主| 发表于 2021-8-22 22:50:30 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2021-8-12 18:00
RVV的导体属于多芯软铜线,按GB50303验收规范的要求,多芯导体都必须搪锡或使用接线端子,才能与开关或设备 ...

请问一下!您说的是GB50303-2015这个规范吗?
     
发表于 2021-8-24 11:24:15 | 显示全部楼层

抱歉,我写错了,随手百度的RVV的额定电压有2种规格:300/300V和300/500V,前一种额定电压不能用于380V。