树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 11:28 如果没有,可以就利用建筑物外构造柱里钢筋做接闪
swdswd 发表于 2021-8-12 11:38 防側击部分,每二层尚需利用圈梁作等电位环,並与引下线相联
轻云舟 发表于 2021-8-12 11:56 树总您好,您说的这种做法,是指的侧面混凝土层可以不做保护的情况吧,可是我想100多米的高度混凝土层被 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 14:14 楼主可以看看这两个答疑文件
轻云舟 发表于 2021-8-12 11:58 谢谢老师,我现在主要头疼的是外部防侧击装置如何设置,我在图集上也没找到类似的做法,您能大概给说一下 ...
swdswd 发表于 2021-8-12 15:29 已建成了,就用热镀锌扁鋼在防侧击面作网格(大小要小于等于该建筑物防雷等级的网格大小)
轻云舟 发表于 2021-8-12 15:37 谢谢您,我现在考虑能否利用建筑内钢筋作为防侧击雷,在100多米的高空给墙上敷设镀锌扁钢,不知道能否实 ...
吴彦祖专用替身 发表于 2021-8-12 15:45 请教一下每两层设均压环是哪条规范要求呢,我只找到新民标要求每三层设置的要求