账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4447|回复: 12

[求助] 配电箱串接是否合规?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-12 09:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 youthb 于 2021-8-12 10:18 编辑

配电箱内断路器直接采用电缆串接形式是否符合相关规范?
这块国家有没有明确条文?
主要的风险点有哪些? image.jpeg 未命名1628734585.png


image2.jpeg
image.jpeg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-8-12 10:03:36 | 显示全部楼层
配电箱内断路器直接采用电缆串接形式-----什么意思?
     
发表于 2021-8-12 10:05:19 | 显示全部楼层
画个系统看看。
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 10:12:33 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-8-12 10:03
配电箱内断路器直接采用电缆串接形式-----什么意思?

手拉手接线
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 10:19:11 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-8-12 10:03
配电箱内断路器直接采用电缆串接形式-----什么意思?

进线断路器出线后只有一段采用铜排,其他部分都采用电缆手拉手接线代替铜排。
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 10:20:56 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-8-12 10:05
画个系统看看。

有贴设计院的图了
     
发表于 2021-8-12 10:22:34 | 显示全部楼层
当然可以了。
实际上,树干型连接和链串型连接没有本质的区别。只是在施工时接点不一样而已。
     
发表于 2021-8-12 10:37:51 | 显示全部楼层
看来我没理解你说的问题。
你说的应该属于配电箱制作工艺要求的问题。
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 10:44:46 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2021-8-12 10:37
看来我没理解你说的问题。
你说的应该属于配电箱制作工艺要求的问题。

是 工艺的问题
发表于 2021-8-12 14:29:19 | 显示全部楼层
产品制造标准不是太熟悉,但这个做法有个问题,一个接头有问题,影响后面的运行
     
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:23:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-12 14:29
产品制造标准不是太熟悉,但这个做法有个问题,一个接头有问题,影响后面的运行

目前拿施工方没办法。。。他们不改
     
发表于 2021-8-16 12:02:07 | 显示全部楼层
我以前有个项目的照明配电箱,施工单位就是这样做的,当时也是没有找到相关规范依据,直觉上看起来可靠性低。因为是照明箱电流小,施工单位使用4平方BV线手拉手串接的。
第1次验收时要求施工单位整改,我的理由是4平方线载流量不够,建议改为铜汇流排。
复验时,施工单位倒是整改了,把4平方串接线改成10平方BV线了……我勒个去,然后我继续要求施工方整改,理由是多芯铜线未搪锡也未使用接线端子,不符合GB50303。
再后来施工单位摆平了甲方,就没有下文了。
     
发表于 2021-8-26 22:09:57 | 显示全部楼层
关键要看电线的载流量满足要求不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则