[求助] 桥架内通常敷设的接地干线,只需要首末端接地就可以?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-7 19:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位个问题,在建筑面层内敷设的接地干线和接地网连接处较多,能有效实现等电位,但是桥架内接地干线规范要求只需要首末端接地即可,中间不需要隔多少米在与接地网连接一次吗?毕竟桥架还需要30m在接地一次呢,如果仅仅是首末端接地,能否满足等电位需求?另还有个小问题,大家在走廊吊顶内一般会预留端子板吗?
     
发表于 2021-8-8 11:06:37 | 显示全部楼层
中间每隔好多米接地主要解决桥架每段之间联结可靠性问题,增加意外松动(断裂)造成的接地“悬浮”问题
     
发表于 2021-8-9 13:03:15 | 显示全部楼层
桥架就是要求每30米要重复接一次吧,现在普遍做法是桥架内单独敷设一根接地干线,不然在吊顶内到处留接地干线不好画,尤其汇总到基础接地的话
     
 楼主| 发表于 2021-8-9 14:51:48 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-8 11:06
中间每隔好多米接地主要解决桥架每段之间联结可靠性问题,增加意外松动(断裂)造成的接地“悬浮”问题

问题时桥架内的接地干线,只需要首末端接地就可以了吗?接地干线无重复接地需求?
     
 楼主| 发表于 2021-8-9 14:53:48 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-8-9 13:03
桥架就是要求每30米要重复接一次吧,现在普遍做法是桥架内单独敷设一根接地干线,不然在吊顶内到处留接地干 ...

问题时桥架内的接地干线,只需要首末端接地就可以了吗?接地干线无重复接地需求?
     
发表于 2021-8-9 16:26:57 | 显示全部楼层
如果是竖井内的话,这个干线一般不会放在线槽了,明敷比较多,在每层引出。如果水平的话,事实上,现场做接地干线的极少,我本人也认为意义不大,桥架进行按规范跨接即可。
发表于 2021-8-9 16:31:20 | 显示全部楼层
100.电缆桥架接地:
桥架如果只是外壳接地,则用4平方跨接,如果还需要做接地干线,则需要16平方(承受接地故障电流,满足热效应要求,连接电阻也有要求)
那问题来了,什么情况下,需要敷设接地干线?(不是所有桥架都需要敷设接地干线)
A.建筑中,配电房和电井内接地干线的连接,这样接地干线可靠,接地电阻低。
B.长度大于30米了,就必须与接地干线连接,附近没有接地干线,则必须敷设。
C.玻璃钢等非金属桥架,GB50217 6.2 .9规范要求单独敷设接地干线,主要给金属支架、金属引出管等接地使用。
     
发表于 2021-8-10 17:32:31 | 显示全部楼层
我觉得金属桥架没必要敷设接地干线
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-9 10:42:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-9 16:31
100.电缆桥架接地:
桥架如果只是外壳接地,则用4平方跨接,如果还需要做接地干线,则需要16平方(承受接 ...

总结很到位