账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6028|回复: 12

[求助] 请教大佬阻水钢板及预埋管线问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-6 15:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个商业综合体项目,变电所是地上的,距离这个综合体大约100m
1、综合体一层只有一个进线间,同时变电所向商业综合体供电时需要在这个进线间预埋4-50根管。。。请教大佬们这能行吗

2、一般一个钢板最多能预埋多少根管?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-8-6 15:45:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-8-6 15:50 编辑

啥?50根?400V供电么??哪儿有这样的配电方案啊~~太不合理了!
     
 楼主| 发表于 2021-8-6 15:57:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-6 15:45
啥?50根?400V供电么??哪儿有这样的配电方案啊~~太不合理了!

沟通过,对方表示当地变电所只能放在地上,问题是就给留个一个靠墙的进线间。。。目前的想法是把一些靠墙的备用设备间改造成1-2个小进线间,把预埋管数量平均在20根以下
发表于 2021-8-6 16:19:29 | 显示全部楼层
看看江苏图审办的讲解文件
QQ图片20210806161849.png
发表于 2021-8-6 16:24:41 | 显示全部楼层
一般最多做到24孔就不错了
QQ图片20210806162342.png
     
 楼主| 发表于 2021-8-6 16:35:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 16:19
看看江苏图审办的讲解文件

请教大佬,如果增加了总配电室,是否就可以将几十根进线进入该总配电室?如果是的话,阻水钢板最多24孔,就得多放置几个钢板吧
发表于 2021-8-6 16:42:52 | 显示全部楼层
billwanghaha 发表于 2021-8-6 16:35
请教大佬,如果增加了总配电室,是否就可以将几十根进线进入该总配电室?如果是的话,阻水钢板最多24孔, ...

有总配电室,就不需要那么多电缆进来,建议回路合并,设置总配电箱,再分回路
     
 楼主| 发表于 2021-8-6 16:51:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 16:42
有总配电室,就不需要那么多电缆进来,建议回路合并,设置总配电箱,再分回路

感谢大佬指点
     
发表于 2021-8-6 17:06:10 | 显示全部楼层
billwanghaha 发表于 2021-8-6 15:57
沟通过,对方表示当地变电所只能放在地上,问题是就给留个一个靠墙的进线间。。。目前的想法是把一些靠墙 ...

挨着项目,新建一个变电所,这才是合理的方案。
不过话说回来,用电量多少啊,综合体,听着用电量不会太小
     
发表于 2021-8-7 13:48:00 | 显示全部楼层
我刚做了两个项目,都是这个情况,都是进线在24根左右,我是采用室外电缆沟直接埋到进线间的。
发表于 2021-8-9 08:36:17 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-8-7 13:48
我刚做了两个项目,都是这个情况,都是进线在24根左右,我是采用室外电缆沟直接埋到进线间的。

进户的地方,也需要设置防火板
     
发表于 2021-8-9 08:47:17 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-8-7 13:48
我刚做了两个项目,都是这个情况,都是进线在24根左右,我是采用室外电缆沟直接埋到进线间的。

不合理的配电方案
     
发表于 2021-8-9 12:56:18 | 显示全部楼层
变电所尽量靠近负荷中心,即使一层商场不让放,也可以考虑放地上三四层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则