账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6681|回复: 10

[求助] 70度防烟防火阀怎么控制?

[复制链接]
     
发表于 2021-8-5 17:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20210805173636.png 虽然暖通一直这样提资,但是我们画图时都没给它上控制。想问下大家有遇到这种情况吗?
     
发表于 2021-8-5 19:10:13 | 显示全部楼层
接一根信号线一根电源线就好了
     
发表于 2021-8-5 19:43:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-8-5 19:44 编辑

70度阀看设置位置,不一定需要监控。
但是您这个阀,功能太多了一些吧,干啥用的?
     
发表于 2021-8-5 21:33:18 | 显示全部楼层
设I/O模块,通过总线手自动
发表于 2021-8-6 08:32:10 | 显示全部楼层
电动估计都用不上,熔断关闭给个信号就行了
     
发表于 2021-8-6 11:22:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 08:32
电动估计都用不上,熔断关闭给个信号就行了

防烟系统有用的,见14X505-1-P31
     
发表于 2021-8-6 15:30:07 | 显示全部楼层
你这个是不是电动排风口啊?电动排风口上有70度防火阀,但它本质是排风口,排烟时排烟口打开,排风口关闭。有时候暖通提条件都叫电动防火阀,但要根据不同功能来进行控制。另外一般各种功能的阀都不能电动复位吧,只有全自动阀可以电动复位。
     
发表于 2021-8-6 15:43:48 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-8-6 11:22
防烟系统有用的,见14X505-1-P31

防烟系统?一般也不用
     
发表于 2021-8-23 17:16:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-6 15:43
防烟系统?一般也不用

请问:这种电动的防火阀火灾报警系统中不用联动控制吗?
     
发表于 2021-8-23 19:37:58 | 显示全部楼层
防火阀一般不用人为控制,后台也只是一个状态信息。
这有一些特殊的要控制但是有时候人为控制不是好事。
     
发表于 2021-8-23 20:34:28 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-8-23 17:16
请问:这种电动的防火阀火灾报警系统中不用联动控制吗?

电动的要控制啊,电动打开,或者电动关闭的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则