[求助] 发电机房被人防墙围住,没预留吊装孔

[复制链接]
     
发表于 2021-8-3 20:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目,设备区在地下室被外墙和人防墙围住,500KW发电机由车道进入地下室后,要进设备区要先进过人防密闭门和通道,门1500,通道也窄,发电机运不进去,请问如何处理?设备区有一部分在主体外,可以把地下室顶板敲掉放进去吗?还是敲人防墙?还是换两台250KW发电机并列运行。如何处理能将损失降到最低
OYU]D~E1~)6}([1XG5PPSUP.png
     
发表于 2021-8-3 21:12:10 | 显示全部楼层
这机房为啥还向下降啊...不怕进水吗..
     
发表于 2021-8-3 21:21:35 | 显示全部楼层
1、发电机并列1+1很难等于二2、按消防规定时间30S能并网成功带载?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-8-4 08:33:18 | 显示全部楼层
如果是建筑物都已经建成,还是换发电机,搞两台250的算了
     
发表于 2021-8-5 09:58:12 | 显示全部楼层
这个发电机反正是非人防负荷用的,直接在非人防区顶板上后砸个检修洞
     
发表于 2021-8-5 11:01:25 | 显示全部楼层
联系柴油机厂家,柴油机局部拆解一下试试
     
发表于 2021-8-5 15:05:00 | 显示全部楼层
柴发机房按照规范要求一面靠外墙,放置的有问题吧
     
发表于 2021-8-5 17:53:49 | 显示全部楼层
人防墙不能动。