请问:弱电系统由室外通过地下室引进到一层的弱电机房,那么SPD是设置在由室外进入地下室的位置还是设置在一层弱电机房内呢?
发表于 2021-7-30 09:59:50 | 显示全部楼层
设在弱电机房里就行