账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5659|回复: 8

[规范条文] 消防联动模块不应A型集中电源非集中控制箱内

[复制链接]
     
发表于 2021-7-23 21:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是个A型应急照明配电箱系统图,基本都是大家常用的图块,是某个厂家提供的模型图块。系统设计为A型集中电源非集中控制,箱内有个联动模块图审专家提出模块不应设置在配电箱内,是否合理?GB50116-2013第 6.8.2条模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。 规范说的模块正常指的火灾自动报警系统输入输出模块。A型应急照明箱内的这个联动模块是6.8.2条说的模块吗?
1.png
QQ图片20210723212334.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-23 22:03:31 | 显示全部楼层
应急照明配电箱或应急照明集中电源内的元器件均不需设计选型和整定,只需将应急照明配电箱或应急照明集中电源当做黑盒子用一个方框表示即可。方框内注明P、U、t及其防护等级。其输入端为工作电源和区域报警器的控制线;其输出为应急照明回路并标明每个输出回路的容量。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-24 21:11:31 | 显示全部楼层
画里面干嘛??
     
发表于 2021-7-26 08:55:50 | 显示全部楼层
按应急照明图集19D702的画法表示就行了,否则分分钟给“专家”揪住小辫子提意见。
发表于 2021-7-26 09:01:00 | 显示全部楼层
范说的模块正常指的火灾自动报警系统输入输出模块
     
发表于 2021-7-26 09:11:41 | 显示全部楼层
我一直是这样画的,没被提过
     
发表于 2021-7-26 11:10:28 | 显示全部楼层
一种是单独做一个箱子,一种是直接装在该箱内(被图审提过),也有厂家将该模块装在箱内单独再做一个整体的密封金属保护外壳的。
     
发表于 2021-7-26 14:41:12 | 显示全部楼层
我都是按照图集,画到框框外面的,本来也是装在外面,放里面,有的专家会提,闲的。
     
发表于 2021-7-26 18:41:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-23 22:03
应急照明配电箱或应急照明集中电源内的元器件均不需设计选型和整定,只需将应急照明配电箱或应急照明集中电 ...

我们也是就画个黑盒子,采购成品、黑盒子里文字交待主要技术性能要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则