账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4944|回复: 7

[求助] 带复比的10kV电流互感器选型问题

[复制链接]
     
发表于 2021-7-22 17:33:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kV变电所,负荷分近期远期,变压器容量差别比较大,10kV变压器馈出柜的电流互感器,是否可以用带两个变比的型号?选型需要注意什么问题?
     
发表于 2021-7-23 09:54:07 | 显示全部楼层
可以选不同变比的互感器二个,变压器In处于线性区
     
发表于 2021-7-23 09:56:10 | 显示全部楼层
不用的短路。再加选一个保护用CT
     
 楼主| 发表于 2021-7-23 12:41:15 | 显示全部楼层
选两组?柜子能装下吗?
     
发表于 2021-7-23 13:35:32 | 显示全部楼层
选复变比挺好啊,就按平常的选呗,负载电流3分之2左右,大小变比5倍以内
发表于 2021-7-23 14:15:22 | 显示全部楼层
可以就按现在的负荷选,远期再换
     
发表于 2021-7-23 14:39:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2021-7-23 14:41 编辑
TNS 发表于 2021-7-23 12:41
选两组?柜子能装下吗?

我们目前最多放过4组CT,就是电缆室有些小了,也可以选用中间抽头的型式:(300-600)/1A
     
发表于 2021-7-23 17:06:11 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-7-23 12:41
选两组?柜子能装下吗?

一般我们选测量和保护二组CT,装得下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则