账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6153|回复: 11

[求助] 请问现在还可以用燃气发电机吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-22 10:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做的个酒店,业主一定要用燃气发电机组。
老民规是有相关条文的,但新民规已经把燃气发电机组都删掉了,是不是不建议用啊。而且燃气发电机组属于爆炸危险场所吧,是不是最好独立设置,不做在建筑物内。


     
发表于 2021-7-22 13:15:35 | 显示全部楼层
能用吧,三联供就是用这样的机组。

不过我只参观过,自己没有设计过
     
发表于 2021-7-22 13:22:10 | 显示全部楼层
做过一次沼气的
     
发表于 2021-7-22 14:55:12 | 显示全部楼层
燃气发电机组为什么属于爆炸危险场所?那燃气发电机组要选用防爆型的了,有厂家生产防爆型的发电机组吗?
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 15:18:48 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2021-7-22 14:55
燃气发电机组为什么属于爆炸危险场所?那燃气发电机组要选用防爆型的了,有厂家生产防爆型的发电机组吗?

燃气发电机相关规范里有写,机组的电气系统防爆等级宜为dIIBT4,这算防爆还是不防爆
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 15:20:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-22 13:15
能用吧,三联供就是用这样的机组。

不过我只参观过,自己没有设计过

我们总工不同意用燃气的,业主也妥协了。总工理由是转换时间不符合消防要求。
     
发表于 2021-7-22 15:35:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2021-7-22 15:37 编辑
fillyzhou 发表于 2021-7-22 15:18
燃气发电机相关规范里有写,机组的电气系统防爆等级宜为dIIBT4,这算防爆还是不防爆

这个只能考虑,在发电机组不工作时,有可能产生燃气泄漏,所以一般处理是采用可燃气体报警与风机联动,风机与照明灯具采用防爆型。发电机组的电气设备没有必要采用防爆的
发表于 2021-7-22 15:48:03 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2021-7-22 15:20
我们总工不同意用燃气的,业主也妥协了。总工理由是转换时间不符合消防要求。

据说燃气的,转换时间更快
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 15:58:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-22 15:48
据说燃气的,转换时间更快

总工还说断油业主能控制,断气业主不受控。其实总工也没做过燃气的。。。
     
发表于 2021-7-22 19:42:38 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2021-7-22 15:20
我们总工不同意用燃气的,业主也妥协了。总工理由是转换时间不符合消防要求。

1.听总工的
2.总工的理由不正确。
发表于 2021-7-27 14:57:27 | 显示全部楼层
体育建筑电气规范,里面黑体字,禁止使用燃气发电机组,不过室外单独安装应该可以
发表于 2021-7-27 14:59:47 | 显示全部楼层
建筑物内,可以装燃气锅炉房,为何不能装燃气发电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则