账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5116|回复: 5

[求助] 配电箱的进线方式

[复制链接]
     
发表于 2021-7-21 11:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  消防配电箱的进出线方式现在有强制要求是从上端或者下端的么?今天有个人说必须从下端的。。规范说理由是怕雨水等杂物进入。
     
发表于 2021-7-21 11:38:11 | 显示全部楼层
从下端进出,防止消防水等进入
     
发表于 2021-7-21 16:56:25 | 显示全部楼层
应急照明箱是这么要求的,其它的消防配电箱规范有这个要求吗?
     
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:47:38 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-7-21 16:56
应急照明箱是这么要求的,其它的消防配电箱规范有这个要求吗?

我就只看到应急照明是这样的。其他的没有看到,但是有人再说,,问他就直接说去看规范。。哎
     
发表于 2021-7-22 10:48:02 | 显示全部楼层
如果配电箱IP等级不低于IPX4,上进线可以,应急照明灯配电箱要求不低于IP33
     
发表于 2021-7-23 08:14:31 | 显示全部楼层
我认为主要看是否是潮湿环境,潮湿环境不管消防还是普通都建议下进下出。其他我觉得都可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则