因柴油发电机组容量不够,原设计柴油发电机组带的负荷可以设置失压脱扣器,在失电时较为不重要的负荷自动切除可以吗?
     
发表于 2021-7-21 10:14:53 | 显示全部楼层
既然是柴油发电机供电了,就是重要负荷,你再在重要负荷中区分哪些是更重要的哪些不是?是不是这个意思?我只能说这不符合常理
     
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:17:39 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-7-21 10:14
既然是柴油发电机供电了,就是重要负荷,你再在重要负荷中区分哪些是更重要的哪些不是?是不是这个意思?我 ...

甲方要带所有的负荷(其实很多连二级负荷都不算),甲方要求630kva带的负荷全部由400kw的柴油发电机组保证供电。但是实际柴油发电机组带不了所有的负荷,必须得切一部分负荷,所以有些负荷设置了失压脱扣器。
     
发表于 2021-7-21 15:09:23 | 显示全部楼层
joan_TuLn8 发表于 2021-7-21 14:17
甲方要带所有的负荷(其实很多连二级负荷都不算),甲方要求630kva带的负荷全部由400kw的柴油发电机组保 ...

我觉得没用,还不如手动切除一些。而且你的是失压脱扣不是欠压脱扣,理论上它不会动作。(考虑发电机超负荷运行-电压下降,电流增大)欠压也不一定动作,好像动作范围是70%~35%,估计过载保护动作了,你的也没动作
     
发表于 2021-7-23 08:04:45 | 显示全部楼层
带不了这么多为什么要接柴发里?你把需要切的去掉不就可以了?
     
发表于 2021-7-23 08:44:38 | 显示全部楼层
正常情况下也应该这么做的,发电机组是不常用的设备,对于普通的民用建筑,如果容量按简单的消防负荷和非消防重要负荷容量相加,那势必会增加设备的投入,且是没有必要的。