wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:06 长延时可以不设置,线缆过电流保护要设置,如下级配电箱进线开关上桩头短路怎么办
wenqi3276 发表于 2021-7-20 16:15 这样肯定可以
轻云舟 发表于 2021-7-20 16:27 好的,谢谢
x01oct 发表于 2021-7-20 18:30 不可以,这样是绝对不可以的!!
消防应急照明专题帖子汇总
chen8436 发表于 2021-7-21 08:15 你是给排水专业的?开个玩笑。看看民规7.6.7条
轻云舟 发表于 2021-7-20 19:26 谢谢,您是说“上级配电箱出线可以没有断路器和隔离开关,在下级配电箱进线处设置断路器”不行,还是说“ ...
x01oct 发表于 2021-7-21 09:22 断路器保护后面的电缆,基本上所有截面减小处都要设置断路器保护。所以不能上级出线不设断路器而由下级断 ...