账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5797|回复: 7

[问题探讨] 地下室的防火卷帘门两侧的探测器需要算地址数吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-19 11:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室的防火卷帘门两侧的探测器需要算地址数吗?
发表于 2021-7-19 14:16:28 | 显示全部楼层
需要占地址数
发表于 2021-7-19 14:18:13 | 显示全部楼层
只是地址数量不一样(一种自带,一种接入总线)
     
 楼主| 发表于 2021-7-19 15:52:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-19 14:18
只是地址数量不一样(一种自带,一种接入总线)

自带是说,自带隔离模块,所以地址数不用和总线其他设备相加是吗?
发表于 2021-7-19 17:00:47 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-7-19 15:52
自带是说,自带隔离模块,所以地址数不用和总线其他设备相加是吗?

自带就是卷帘门控制箱自带探测器,算一个地址
     
发表于 2021-7-30 16:34:41 | 显示全部楼层
接防火卷帘门控制器的没算。接进回路的有算。
     
发表于 2021-7-31 07:31:58 | 显示全部楼层
设报警系统的地下室,控制卷帘门的探测器是直接接入报警系统的,当然要算地址数
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-3 21:53:48 | 显示全部楼层
具体可以看下50116 4.6.3 疏散通道上的防火卷帘有专用感烟探测器和专用感温探测器的做法,这种可以算一个地址。非疏散通道上的卷帘的烟感就是连入火警系统的了,不能算一起。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则