账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15092|回复: 18

[问题探讨] 设置了消防水炮的厂房还需要设置感烟探测器吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-7 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个丙类钢构厂房,生产贴膜的,给排水那边已设置消防水炮,自带图像火灾探测器,那么还需要设置感烟探测器吗?
     
发表于 2021-7-7 09:50:20 | 显示全部楼层
肯定需要,水泡虽然是独立的,但也需要火灾报警控制器联动控制跟启动泵
     
发表于 2021-7-7 10:07:58 | 显示全部楼层
已有图像火灾探测器了,不再需要忎烟探测器了
     
发表于 2021-7-7 10:16:01 | 显示全部楼层
图像火灾探测器可准确的判断是真实🔥还是干扰源(灯光等)
     
发表于 2021-7-7 10:58:08 | 显示全部楼层
需要设置              
     
发表于 2021-7-7 11:07:45 | 显示全部楼层
GB51427-2021第4.8.1条:系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。(强条)
     
发表于 2021-7-7 13:49:53 | 显示全部楼层
选用线型光朿图像忎烟火灾探测器和双波段图像型火灾探测器二种,如自带沒有二种,
則再加一种
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 16:31:02 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-7-7 13:49
选用线型光朿图像忎烟火灾探测器和双波段图像型火灾探测器二种,如自带沒有二种,
則再加一种

老哥有规范要求吗?那还需要设烟感吗?谢谢
     
发表于 2021-7-7 16:53:13 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-7-7 16:31
老哥有规范要求吗?那还需要设烟感吗?谢谢

大于12m宜设二种探測器,点型烟忎不适用,如厂房尘类物质无,加吸气式烟忎也可
     
 楼主| 发表于 2021-7-7 17:26:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-7-7 16:53
大于12m宜设二种探測器,点型烟忎不适用,如厂房尘类物质无,加吸气式烟忎也可

这个厂房层高10米
     
发表于 2021-7-7 18:48:40 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-7-7 17:26
这个厂房层高10米

那就不再用别的探测器了
     
发表于 2021-7-7 19:51:23 | 显示全部楼层
建规 8.4.1
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
     
发表于 2021-7-7 19:52:47 | 显示全部楼层
转别人的一段文字:
消防水炮的传感器发现的是明火,需要火焰燃烧到一定程度发展成为火苗以后,才能被消防水炮发现定位灭火。而火焰在燃烧前有可能发生大量的烟雾,这些烟雾消防水炮不能发现,但是烟感报警系统确实能够发现,这样情况下,消防水炮和火灾报警系统就非常有联动的必要。
     
发表于 2021-7-8 09:54:06 | 显示全部楼层
必须设,理由如下:
1、依据GB50016第8.4.1.13条,消防水炮灭火系统,需与火警系统相联动,要求设置火灾自动报警系统,强条;
2、人员密集型(是否人员密集需要甲方提供其它证明材料)的丙类厂房,依据GB50016第8.4.1.1条,要求设置火灾自动报警系统,强条;
3、就象上一位网友所说的,消防水炮的传感器发现的是明火,需要其它早期火灾探测器作补充,从实际探测火灾出发,也应设置其它火灾探测器。相关规范详见GB50116第5.1.1条。
4、现在设计、甲方、施工,各方的消防责任这么重大,从自我保护出发,也应设置火灾自动报警系统
     
发表于 2021-7-8 09:57:54 | 显示全部楼层
我个人理解
贴膜在燃烧初期,会产生烟雾,就象煤炭
10米高的厂房,会在上空积累大量烟雾,图像火灾探测器能否探测到火苗都是个问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则