账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17309|回复: 23

[问题探讨] 集中电源要按防火分区划分设置吗

[复制链接]
     
发表于 2021-7-6 11:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在看一套图,关于应急疏散照明的,地下一层有7个防火分区,横向总长173米左右,纵向总长47米,每个防火分区不超1000平米,为办公室、多功能厅、展厅等功能,采用集中电源集中控制型系统,但设计院仅设一个集中电源,设计院回复说:“集中电源,没有明确要求要按防火分区设置这个电源配电箱”,请问大家这样合理吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-6 11:39:28 | 显示全部楼层
人员密集场所应按防火分区设置集中电源,GB51348第3.3.7。2条及条文解释
     
发表于 2021-7-6 12:14:35 | 显示全部楼层
2楼说的是应急照明配电箱,集中电源无此规定。虽然我也被审图提过。
但是我很好奇,7个防火分区一个箱子,他的分支回路能不跨越防火分区吗?我是指分区一穿过分区二给分区三供电。
     
发表于 2021-7-6 12:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
这回路数都不够吧,每个防火分区都要求配置疏散楼梯,封闭楼梯间都需要单独回路的,这图绝对不合格
     
发表于 2021-7-6 13:17:22 | 显示全部楼层
消防应该是二级负荷了吧   GB51348-2019 13.7.15 .2 在各防火分区配电间设置疏散照明配电箱,电源由双电源配电箱供给,疏散照明配电箱配出的分支回路不宜跨越防火分区。
GB 51309 - 2018 3.3.8.2 应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;

     
发表于 2021-7-6 13:18:24 | 显示全部楼层
好像竖向电井可以跨越楼层,但是要考虑回路。地下室横向的,我们都是每个防火分区一个集中电源。
     
发表于 2021-7-6 14:13:38 | 显示全部楼层
虽然这种情况我会每个防火分区设置集中电源,但其实规范对集中电源没有强调这个,规范只是说集中电源应综合考虑供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况来设置,并没有强调每个防火分区一个集中电源。
并且相关配套实施指南也讲了,“《技术标准》并没有强制要求每个防火分区设置一台独立的应急照明集中电源,即一台集中电源可以配接与其设置部位相邻的几个防火分区的配电回路”,所以只要压降、供电距离等符合要求就可以。
另外支线跨越防火分区的说法,某位编制人员宣贯时提到过,如果集中电源全程暗敷跨越防火分区A给防火分区B供电,是不算跨越防火分区的(大概意思)
     
发表于 2021-7-6 14:36:08 | 显示全部楼层
GB51348-2019 13.7.15 .2 在各防火分区配电间设置疏散照明配电箱,电源由双电源配电箱供给,疏散照明配电箱配出的分支回路不宜跨越防火分区。这个疏散照明配电箱应当包含集中电源,这个是民标,适用民用建筑。
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:44:14 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-7-6 11:39
人员密集场所应按防火分区设置集中电源,GB51348第3.3.7。2条及条文解释

民标第3.3.7条?没找到哦
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:45:32 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-7-6 12:14
2楼说的是应急照明配电箱,集中电源无此规定。虽然我也被审图提过。
但是我很好奇,7个防火分区一个箱子, ...

每个防火分区一个回路,这应该算跨防火分区了吧
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:48:06 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2021-7-6 12:29
这回路数都不够吧,每个防火分区都要求配置疏散楼梯,封闭楼梯间都需要单独回路的,这图绝对不合格

7个防火分区,每个防火分区一个回路,刚好不超过8个回路,楼梯间单独回路,由楼上每栋单体独立回路供
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:52:40 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-7-6 13:17
消防应该是二级负荷了吧   GB51348-2019 13.7.15 .2 在各防火分区配电间设置疏散照明配电箱,电源由双电源 ...

消防是二级负荷,疏散照明配电箱的分支回路不宜跨越防火分区,是否每个防火分区设一个疏散照明配电箱和一个集中电源,然后集中电源由各防火分区的疏散照明配电箱供电?
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:55:00 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-7-6 14:13
虽然这种情况我会每个防火分区设置集中电源,但其实规范对集中电源没有强调这个,规范只是说集中电源应综合 ...

嗯,看完了你的回复我陷入了沉思中
     
发表于 2021-7-6 14:59:43 | 显示全部楼层
yqonly 发表于 2021-7-6 14:52
消防是二级负荷,疏散照明配电箱的分支回路不宜跨越防火分区,是否每个防火分区设一个疏散照明配电箱和一 ...

现在产品的集中电源都带分配功能  疏散照明配电箱跟集中电源为同一个设备
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 15:06:02 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2021-7-6 14:13
虽然这种情况我会每个防火分区设置集中电源,但其实规范对集中电源没有强调这个,规范只是说集中电源应综合 ...

请问,实施指南哪页有相关解释,我没找到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则