[求助] GB 20052-2020实施后,SCB13满足三级么?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-5 15:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网上查到一篇GB 20052-2020实施后变压器型号标注的文章(https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700918632163170169&wfr=spider&for=pc),但没有找到文中的《电力变压器损耗水平代号确定办法》。想问一下:
1、新标准实施后,SCB13满足三级能耗要求么?
2、有没有哪个规范要求选用二级及以上能耗变压器?二级能耗选哪个型号啊?(SCBH15也是三级了)SCB14常用么,顺便求厂家和样本。
     
发表于 2021-7-5 16:35:20 | 显示全部楼层
JB_T3837-2016-2 变压器类产品型号注册管理办法(2021年1月挂网).rar (13.1 KB, 下载次数: 121)


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-5 16:39:06 | 显示全部楼层
1、新标准实施后,SCB13满足三级能耗要求么?
能(能效虚标的不在考虑范围内)。
2、有没有哪个规范要求选用二级及以上能耗变压器?
GB 20052-2013中有节能评价值(3.2、4.4),原来的《公共建筑节能设计标准》等规范变压器有要求节能评价值要求(即不得低于能效2级)。
GB 20052-2020删除了节能评价值,这一块估计短期内是个空白。
     
发表于 2021-7-5 18:27:28 | 显示全部楼层
楼主问题在《建筑电气》2021年第6期杜毅威总论文中有探讨。详见此帖http://www.jzdq.net.cn/club/thread-123297-1-1.html
     
发表于 2021-7-6 09:17:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-7-5 16:39
1、新标准实施后,SCB13满足三级能耗要求么?
能(能效虚标的不在考虑范围内)。
2、有没有哪个规范要求 ...

作为设计师,可以默认采用2级能效的产品
     
发表于 2021-7-6 09:27:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-7-5 16:39
1、新标准实施后,SCB13满足三级能耗要求么?
能(能效虚标的不在考虑范围内)。
2、有没有哪个规范要求 ...

节能评价值虽然删除了,但是要求一级二级还是没变的
     
发表于 2021-7-6 09:30:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-6 09:27
节能评价值虽然删除了,但是要求一级二级还是没变的

请问哪本现行规范要求了?
     
发表于 2021-7-6 09:38:47 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-7-6 09:30
请问哪本现行规范要求了?

某些地方的绿色建筑评价标准,比如北京的DB11/T825-2011的7.2.7条,要求变压器满足节能评价值,但是其条文说明要求“不应高于能效等级2级的规定”,这里的条文说明用能效等级代替了节能评价值,在条文中没说,但是条文说明改说法了。
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:42:54 | 显示全部楼层
admin 发表于 2021-7-5 18:27
楼主问题在《建筑电气》2021年第6期杜毅威总论文中有探讨。详见此帖http://www.jzdq.net.cn/club/thread-12 ...

太感谢了~~
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:47:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-6 09:38
某些地方的绿色建筑评价标准,比如北京的DB11/T825-2011的7.2.7条,要求变压器满足节能评价值,但是其条 ...

请问能效二级的变压器,图纸怎么标注呢?SCB14、SCBH17?还是不写具体型号,直接NX2
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:49:10 | 显示全部楼层
admin 发表于 2021-7-5 18:27
楼主问题在《建筑电气》2021年第6期杜毅威总论文中有探讨。详见此帖http://www.jzdq.net.cn/club/thread-12 ...

就是看了这篇文章不知道变压器型号咋写了
二级能效的SCB14、SCHB17没用过,网上也没找到相关厂家和样本,不知道市场情况怎么样……
     
发表于 2021-7-6 11:21:34 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2021-7-6 09:47
请问能效二级的变压器,图纸怎么标注呢?SCB14、SCBH17?还是不写具体型号,直接NX2

我是标注SCB15,然后文字写一级能效
     
发表于 2021-7-6 13:21:39 | 显示全部楼层
我用的是SCBH15 说明里也写明要满足二级能效
     
发表于 2021-7-6 15:14:37 | 显示全部楼层
SCB12   3级 (GB 20052-2020 表2)
SCB14   2级
SCB18   1级
  SCB15 17 19 类似,是非晶合金的