账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2937|回复: 10

[求助] 弱电的进线

[复制链接]
     
发表于 2021-6-30 14:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2021-6-30 14:17 编辑

弱电设计尚应符合GB50846第1.0.3、1.0.7、3.1.2条等规定,必须满足多家电信业务经营者平等接入,用户可自由选择电信业务经营者的要求,通信设施必须与住宅同步建设,建设分工应明确,应深化设计。上述内容是审图提的,我在总图进线处用文字标注了”弱电要满足多家业务经营者平等接入的要求“,请问各位要对于这个问题要如何画呢?
     
发表于 2021-6-30 15:28:51 | 显示全部楼层
予埋三根进线管
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:22:17 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-30 15:28
予埋三根进线管

请问:是弱电系统总计预埋三根进线管,还是仅网络系统就预埋三根呢?
     
发表于 2021-6-30 18:14:52 | 显示全部楼层
没法画,都是文字说明
     
发表于 2021-6-30 18:16:52 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-30 16:22
请问:是弱电系统总计预埋三根进线管,还是仅网络系统就预埋三根呢?

是网络系统予埋三根进线管
     
 楼主| 发表于 2021-7-1 09:36:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-30 18:16
是网络系统予埋三根进线管

嗯,明白了,谢谢1
     
发表于 2021-7-1 09:44:56 | 显示全部楼层
还要有三家的配线架位置。
     
发表于 2021-7-1 09:50:58 | 显示全部楼层
对于工程来讲,实际的问题就是:做3套进线还是做1套进线?做3个进线间还是1个进线间。
其余都是扯淡。
     
发表于 2021-7-1 09:54:22 | 显示全部楼层
多孔管  剩下不行把规范直接写进去
发表于 2021-7-1 11:20:38 | 显示全部楼层
是让补充设计说明的意思吧
     
发表于 2021-7-1 12:24:36 | 显示全部楼层
一般电话电视网络6根PC110
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则