账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6496|回复: 17

[问题探讨] 元芳怎么看~

[复制链接]
     
发表于 2021-6-29 16:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个校区,地库上面是单体,这样的建筑群方式,地下空间有机械排烟和喷淋,地上各单体无机械排烟和喷淋,电气专业的自动火灾报警系统通常都无死角覆盖(地库+单体),大家有只做地库而单体不做的项目经历吗,审图有提过吗?最近负责的一个商业体的项目也是类似情况,电气的火灾自动报警也都全覆盖了~个人觉着不是建规8.4.1条包含的地面单体建筑,没有必要全覆盖,如果设计要做精的话,这块是可以商讨的。元芳怎么看~
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 17:04:46 | 显示全部楼层
来个元芳~~啊
     
 楼主| 发表于 2021-6-29 17:53:23 | 显示全部楼层
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
  1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
  2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2 或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库;
  3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
  4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
  5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力 、交通和防灾等指挥调度建筑;
  6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院 ,座位数超过2000个的会堂或礼堂 ,座位数超过3000个的体育馆;
  7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
  8 歌舞娱乐放映游艺场所;
  9 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;
  10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;
  11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅;
  12 其他一类高层公共建筑;
  13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
  注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。
发表于 2021-6-30 08:12:01 | 显示全部楼层
我们做过,只在地下室设置火灾报警系统
     
发表于 2021-6-30 09:08:34 | 显示全部楼层
经常分开做,只要地下室和地上严格防火隔离,没有关系,就分开,学校里很常见的,地下室做火灾,地上不做,有防火卷帘,挡烟垂壁啥的,就做个局部好了,没有审图提过。

点评

地下和地上肯定是有严格的防火分区,地面单体有防火卷帘你们也只是做局部火灾报警吗?  发表于 2021-6-30 09:39
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 09:29:15 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2021-6-30 09:08
经常分开做,只要地下室和地上严格防火隔离,没有关系,就分开,学校里很常见的,地下室做火灾,地上不做, ...

12.2.4 教育建筑设有火灾自动报警系统时,宜根据学校的管理模式和单体建筑的具体情况,设置消防值班室、消防控制室或学校消防总控制室,并应确定各自的功能及各级系统之间的从属和联动关系。这条的灵活性相当大啊,大多设计人员就认为我做了肯定没问题,不做还有被图审提的风险,基本都是无脑覆盖了,而且条文解释里的消防性能设计更是个虚费词说。你们的学校项目有代建方吗,他们会对这方面提要求吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:09:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-30 08:12
我们做过,只在地下室设置火灾报警系统

水专业的消火栓系统地上地下都有的,地面的单体里的消火栓是消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱吗
     
发表于 2021-6-30 10:37:32 | 显示全部楼层
通常地下室单独做火警就可以了。
不过通常大家认为规范提出的是最基本要求,对于类似《 教育建筑电气设计规范》12.2.2条提到的体育馆、大空间实验室、会堂以及未提到的学生宿舍,做上火警系统技术上也是合理的。
至于普通教室、办公室,火灾危险很小,通常没必要设火警,除非甲方不差钱。
     
发表于 2021-6-30 13:30:37 | 显示全部楼层
按各自的要求作,但要作好防火分隔,如在地下室楼梯间作防火门
发表于 2021-6-30 15:54:49 | 显示全部楼层
定海神针铁 发表于 2021-6-30 10:09
水专业的消火栓系统地上地下都有的,地面的单体里的消火栓是消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱吗

不是,接到消防控制室
     
发表于 2021-6-30 16:05:07 | 显示全部楼层
定海神针铁 发表于 2021-6-30 09:29
12.2.4 教育建筑设有火灾自动报警系统时,宜根据学校的管理模式和单体建筑的具体情况,设置消防值班室、 ...

12.2.4是针对做火灾报警的情况的,做不做还是要看12.2.1,根据防火规范来,确实不需要做的,审图也没有条文来提你的。
     
发表于 2021-7-1 12:36:18 | 显示全部楼层
不做的怼回他,不过消防栓按钮还是要做的
     
发表于 2021-7-1 13:38:51 | 显示全部楼层
地上单体要具体问题具体分析,类比于别墅群,地下大底盘车库,不可能所有多层别墅都上火灾报警吧
     
发表于 2021-7-2 11:18:32 | 显示全部楼层
学校等教育建筑的地上部分火灾危险性不大,通常地下室单独做火警就可以了。
     
发表于 2021-7-2 16:21:13 | 显示全部楼层
局部做也不是不行,风雨操场上面那个夹层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则