账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11207|回复: 16

[求助] 多拼线能否直接接入断路器

[复制链接]
     
发表于 2021-6-28 12:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压柜出线4拼YJV-4*150+1*70到配电柜,低压柜出线、配电柜(1000A断路器)进线是否都要增加铜排(60*10mm)?另外问,4拼线埋地敷设的话要求同一根管么?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2021-6-28 13:35:32 | 显示全部楼层
一般只双拚,多了不好接线
     
发表于 2021-6-28 13:38:43 | 显示全部楼层
用1000A室外母线槽或受电建筑设变电所,作技术经济比较
发表于 2021-6-28 14:25:35 | 显示全部楼层
这个多拼很难进断路器,需要加铜排
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-28 14:26:12 | 显示全部楼层
4拼线埋地敷设的话要求同一根管么
没有要求
     
发表于 2021-6-28 18:11:03 | 显示全部楼层
采用单芯电缆多拼的话更经济一些,但是相应的安装要求也有所提高。
     
发表于 2021-6-28 19:45:04 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-6-28 13:35
一般只双拚,多了不好接线

我做过10拼300的,但是项目验收没有去,没看到具体是怎么接的,肯定是用铜排了,要不然没法接
     
发表于 2021-6-29 09:16:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2021-6-29 09:18 编辑
x01oct 发表于 2021-6-28 19:45
我做过10拼300的,但是项目验收没有去,没看到具体是怎么接的,肯定是用铜排了,要不然没法接

这个牛B大了!再想想其实是双拼
     
发表于 2021-6-29 09:18:32 | 显示全部楼层

哇!这个10拼我倒是想看看怎么接线的。
     
发表于 2021-6-29 09:36:05 | 显示全部楼层
单芯的可以做到800甚至1000
     
发表于 2021-6-29 10:20:27 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2021-6-29 09:16
这个牛B大了!再想想其实是双拼

不是双拼,是10根4+1芯的300电缆。
     
发表于 2021-6-29 10:22:00 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2021-6-29 09:18
哇!这个10拼我倒是想看看怎么接线的。

我也想看,项目太远,验收没去成,估计以后也不太会去了。
     
发表于 2021-6-29 10:23:42 | 显示全部楼层
多拼电缆必须保证每根电缆的规格、长度、弯曲处的曲率半径完全相同。否则,电流无法均匀分配到每根电缆中。
     
 楼主| 发表于 2021-6-30 13:21:30 | 显示全部楼层
多谢各位大佬,等项目验收一定去现场看看怎么拼的
     
发表于 2021-7-1 09:47:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-28 19:45
我做过10拼300的,但是项目验收没有去,没看到具体是怎么接的,肯定是用铜排了,要不然没法接

这个是低压还是高压的,安装的不来杯葛你问你要做法?
能不能把图纸放上来看一下,还没见过3根电缆以上并联的呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则