账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8099|回复: 12

[求助] 关于电气设备选型

[复制链接]
     
发表于 2021-6-21 17:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟之前一直做建筑审图电气这一块,电缆、开关等等也无非是为照明、风机等设备配电。先在工作要求,需要为很多大功率设备配电,大脑突然一片空白。比如电机启动时,启动电流将是额定电流的5-7倍,采取降压启动也得3-5倍左右。那么此时电缆、隔离开关、断路器、电流互感器、热继电器该如何选型呢?希望各位老师能给说下,或者去看什么资料,万分感谢!
     
发表于 2021-6-21 19:04:12 | 显示全部楼层
19DX101-1,审图都是专家啊怎么会不知道,不知道怎么审图啊,审图专家经常提些我们都不知道的规范要求。
     
 楼主| 发表于 2021-6-21 19:24:20 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-6-21 19:04
19DX101-1,审图都是专家啊怎么会不知道,不知道怎么审图啊,审图专家经常提些我们都不知道的规范要求。

不是老哥,您误会了,我说的不清楚,我的工作是做建筑电气,就是有专家给审图的那一部分。现在要做设备配电了,但是不会选型,故来此请教。
     
发表于 2021-6-22 08:17:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-21 19:24
不是老哥,您误会了,我说的不清楚,我的工作是做建筑电气,就是有专家给审图的那一部分。现在要做设备配 ...

这位兄弟,看1楼真是吓我一跳啊,从之前跟您沟通来看,不像是审图老师啊~~~~

     
发表于 2021-6-22 08:27:28 | 显示全部楼层

电动机保护用断路器采用MA脱扣,仅短路保护,不光可以躲过启动电流,且无过载保护

2021.06.22-1.JPG
发表于 2021-6-22 08:47:59 | 显示全部楼层
启动大电流,只是瞬间的事,还是按正常计算电流来选择
     
 楼主| 发表于 2021-6-22 09:49:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 08:47
启动大电流,只是瞬间的事,还是按正常计算电流来选择

嗯,好的,树总
     
 楼主| 发表于 2021-6-22 09:50:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-22 08:27
电动机保护用断路器采用MA脱扣,仅短路保护,不光可以躲过启动电流,且无过载保护

好的,谢谢,我没写清楚
     
发表于 2021-6-22 14:32:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-6-22 14:37 编辑
x01oct 发表于 2021-6-22 08:27
电动机保护用断路器采用MA脱扣,仅短路保护,不光可以躲过启动电流,且无过载保护

MA断路器还是慎用啊,只要不是消防负荷最好就用D或普通断路器,除非达到GB51348-2019,7.6.3的要求(一般是消防负荷),这条在92版民规里早就有了,为什么一直执行不下去,用MA你得校验接地故障过电流保护灵敏度啊,不校验用了MA断路器不是灵敏度够不够的问题了,而是发生接地故障根本就不会跳闸保护。校验不能刚够大于1.3倍就没事谁知道实际施工时电缆绕了比设计图纸上多走了个几十米就不好说了。
用D或普通断路器万一灵敏度不够,发生接地故障时也只是跳闸保护的时间长点而已,至少会有长延时或短延时给顶着。


点评

qsy
电机回路有热继或马保,不光带热脱扣还有断相保护(相电流不平衡差动) 普通塑壳或微断的热脱扣级别时间短,会导致电机重载起动误动  发表于 2021-6-23 09:28
     
发表于 2021-6-22 17:14:30 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-6-22 14:32
MA断路器还是慎用啊,只要不是消防负荷最好就用D或普通断路器,除非达到GB51348-2019,7.6.3的要求(一般 ...

算过的,在一般大小的机房内,灵敏度没问题。
     
发表于 2021-6-24 10:22:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-6-21 19:24
不是老哥,您误会了,我说的不清楚,我的工作是做建筑电气,就是有专家给审图的那一部分。现在要做设备配 ...

我和你相反,原先做设备电,现在转建筑电气了
     
 楼主| 发表于 2021-6-25 09:27:00 | 显示全部楼层
baiyu 发表于 2021-6-24 10:22
我和你相反,原先做设备电,现在转建筑电气了

老哥,互加个微信可否?vx:fczyq1988
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则