根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定:
1下列民用建筑及场所应设置疏散照明:
1)开敞式疏散楼梯间;
2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
3)建筑面积超过400m2的办公场所、会议场所。
根据《民标》要求,不少人觉得例如3层叠拼住宅的开敞楼梯间是否也需要设置疏散照明?明显这种掌握尺度是不合理的,对于《民标》本款的掌握尺度应如何理解呢?
实际上,本条文是作为《建筑设计防火规范》10.3.1条的补充条款,作为是否设置疏散照明的判定条件。因此,本条文的使用是有一些前提的。根据《建规》的要求:公共建筑内的疏散走道需设疏散照明;同时封闭楼梯间及其前室也需要设置疏散照明,却对普通多层公共建筑内各层疏散走道的联通处:开敞楼梯间漏掉了规定。作为连续疏散的要求,很容易可以想到,不可能二层的疏散走道做了疏散照明,但是二层通往一层的敞开楼梯间却没有疏散照明了。所以本条文的真实含义也非常明白了。
对于歌舞娱乐、放映游艺厅等场所,是由于《建规》内只规定了三厅(观众、展览、多功能)和200平米以上场所,但是与消防部门严格管理和火灾事故频发的九小场所等不能太多的涵盖,因此《民标》特殊对不限面积的歌舞娱乐、放映游艺厅等场所做出应设疏散照明的要求,以策安全。
常规理解,歌舞娱乐、放映游艺厅等场所为:歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能客房基本相同,其消防设计应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行。但保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计。
对于建筑面积超过400m2的办公场所、会议场所。是补充《建规》对办公、会议的要求, GB 51309的要求与此相同。
综上所述,结合《建规》要求,《民标》本条文也就不难理解。如果把条文合并如下可能更容易理解:
10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2 观众厅、展览厅、多功能厅、歌舞娱乐、放映游艺厅等场所和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。建筑面积超过400m2的办公场所、会议场所;
3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
4 公共建筑内的疏散走道、开敞式疏散楼梯间;
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道、开敞式疏散楼梯间。 |
|