[问题探讨] 住宅项目配电干线问题讨论

[复制链接]
     
发表于 2021-6-17 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅电表箱的配电常见两种方式:
1、分层单相配电
2、分层三相配电
H_RG5W3DXZ{S2S~UU~IRK_V.png 1T)@_P8~G})ITWGF]${3E6M.png 请教一下,第一种的优点是什么呢?
     
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:59:57 | 显示全部楼层
图1,未找见分箱的系统图,因其分支截面未改变,分箱可以不设主开关。若分支截面改变,则需要设置主开关且距离分支处3m以内。如果用三相配电电缆会小很多,为什么要选择单相配电呢?优点在哪呢
     
发表于 2021-6-17 23:36:36 | 显示全部楼层
我习惯采用同层同相,除非一层太多户导致同层同相不合理时。
发表于 2021-6-18 09:13:24 | 显示全部楼层
我们都是每层采用的三相
发表于 2021-6-18 09:14:34 | 显示全部楼层
这个大电流的单相,有相应开关吗?还是采用三相开关吧?
     
发表于 2021-6-18 09:20:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:14
这个大电流的单相,有相应开关吗?还是采用三相开关吧?

应该没有,我昨天还跟同事一起找过
     
发表于 2021-6-18 10:23:02 | 显示全部楼层
如果表箱或层箱容量大且在井外安装,单相供电缆穿管都是问题,暗埋不了
     
发表于 2021-6-18 10:53:20 | 显示全部楼层
住宅建筑电气规范
6.2.7 7层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单相电源供配电。
     
发表于 2021-6-18 13:49:52 | 显示全部楼层
24KW的单相。。。  住宅超过12KW都不给做单相  我一般超过16的线就考虑三相
     
发表于 2021-6-18 14:48:29 | 显示全部楼层
24kW单相,计算电流128A,用熔断器才行
     
发表于 2021-6-18 17:19:24 | 显示全部楼层
湖北省电网规定超过12KW宜用三相供电