[求助] 住宅户内暗敷管管径大小限制问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-17 16:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于经费有限,住宅楼住户内甲方要求弱电缆线穿塑料管,有限电视采用了SWYV-75-5,查表两根电视缆线SWYV-75-5共管敷设时需穿PVC25管,这样是不是无法接86接线盒(塑料的)啊,请问这种情况是不是只能一根电视缆线SWYV-75-5单独穿一根PVC管啊?
     
发表于 2021-6-17 23:35:10 | 显示全部楼层
您不是都有答案了么
发表于 2021-6-18 09:19:58 | 显示全部楼层
我印象中,86接线盒能穿PVC20和25的,32穿不了
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 10:26:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-17 23:35
您不是都有答案了么

86接线盒如果不能穿PVC25那管线也太多了,每根电视线就要单独一根PVC管哈
     
发表于 2021-6-18 11:26:43 | 显示全部楼层

**险业耐计??家皇俏髅抛拥
2021.06.18-1.jpg
2021.06.18-2.JPG
2021.06.18-3.JPG
     
发表于 2021-6-18 11:28:45 | 显示全部楼层
喔靠,为啥写的字都乱码了。。。。

补一下吧,从上到下,图1+图2是正泰的,有16和20的孔,25的也有一个,不过在底面上,不好用。

图3是西门子的,16和20的孔,无25孔。

还看了一个公牛的,没有标尺寸,目测是16和20的孔,无25孔。
     
发表于 2021-6-18 13:45:14 | 显示全部楼层
说真的  盒子尺寸可以定制的  
     
 楼主| 发表于 2021-6-18 14:48:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-18 11:28
喔靠,为啥写的字都乱码了。。。。

补一下吧,从上到下,图1+图2是正泰的,有16和20的孔,25的也有一个 ...

嗯,也就是说一般最好别用PVC25管,否则就要定制很麻烦,施工队有可能找麻烦哈
     
 楼主| 发表于 2021-6-19 09:08:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:19
我印象中,86接线盒能穿PVC20和25的,32穿不了

你是对的,刚查表PVC25管和JDG25管外径都是25mm,外径都比SC20略小
     
 楼主| 发表于 2021-6-19 09:20:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 沉默是金哈 于 2021-6-19 09:36 编辑
x01oct 发表于 2021-6-18 11:28
喔靠,为啥写的字都乱码了。。。。

补一下吧,从上到下,图1+图2是正泰的,有16和20的孔,25的也有一个 ...

刚查表PVC25管和JDG25管外径都是25mm,外径都比SC20还略小,京东上如正泰NEH1-012(3元)86接线盒就有22mm+27mm开孔接线盒,不少接线盒度可以开27mm孔的,所以住宅户内暗敷PVC25管是没问题的