账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11921|回复: 16

[问题探讨] 照明回路有加漏电保护的吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-16 09:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在照明回路大家有加漏电保护的吗?
1.png
     
发表于 2021-6-16 09:36:10 | 显示全部楼层
室内照明回路一般不加,但是如果平时能触摸到灯具,还是要加的。
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 09:40:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2021-6-16 09:41 编辑

这个是GB/T16895.21-2020的新的规定
2.png
     
发表于 2021-6-16 09:49:04 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2021-6-16 09:40
这个是GB/T16895.21-2020的新的规定

那估计国内的规范下次更新就会跟进了吧
     
发表于 2021-6-16 09:51:42 | 显示全部楼层
对于“住户”是什么范围?仅指住宅室内么?
     
发表于 2021-6-16 10:02:59 | 显示全部楼层
25W以下LED灯谐波含量大,住户基本上都采用25W以下的LED ,加RCD误动作可能性大,也难找到问题,所以一般不加。楼主说的这条规定,是不是考虑接地故障灵敏度满足不了,加大截面又不经济,此时设RCD。
     
发表于 2021-6-16 10:12:33 | 显示全部楼层
住户内的照明、空调回路应装设剩余电流动作保护器,保护动作电流不应大于30mA。
福建地标住宅内都设置。
发表于 2021-6-16 10:15:00 | 显示全部楼层
如果只是家用增加,影响不大,现在很多就已经加了
     
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:44:53 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-6-16 10:02
25W以下LED灯谐波含量大,住户基本上都采用25W以下的LED ,加RCD误动作可能性大,也难找到问题,所以一般不 ...

这个是GB/T16895.21-2020的新的规定
     
发表于 2021-6-16 11:34:00 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-6-16 10:02
25W以下LED灯谐波含量大,住户基本上都采用25W以下的LED ,加RCD误动作可能性大,也难找到问题,所以一般不 ...

谐波为啥会导致RCD误动作?
     
发表于 2021-6-16 11:57:59 | 显示全部楼层
上海的住宅设计标准有类似、并且更高的要求:
住户配电箱内总断路器或所有出线断路器应具有A 型剩余电流保护功能。
     
发表于 2021-6-16 11:59:14 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-6-16 11:57
上海的住宅设计标准有类似、并且更高的要求:
住户配电箱内总断路器或所有出线断路器应具有A 型剩余电流保 ...

感觉分回路装比较合理,只在总断路器设,故障面太大了
     
发表于 2021-6-16 12:11:20 | 显示全部楼层
住宅标准新疆地标要求  回路要切断N和L 所以要2P没有强制要求漏保,带卫生间厨房照明  要带漏保
     
发表于 2021-6-16 12:19:25 | 显示全部楼层
GB/T16895.21-2020要7月1号才实行,虽然就要到了。只要不增加电气工作量,这种条文加了也无妨。
     
发表于 2021-6-17 08:49:04 | 显示全部楼层
有的,比如精装提出一键控制灯光,卫生间与户内照明连在一个回路,需要加漏保
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则