[问题探讨] 请问,住宅小区的充电桩设计,大家都做到什么深度?

[复制链接]
     
发表于 2021-6-13 09:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,住宅小区的充电桩设计,大家都做到什么深度?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-13 11:31:39 | 显示全部楼层
按照车位总量的8%左右预留充电桩负荷容量就行了,其余要看当地电力部门、物业的要求和规定
     
发表于 2021-6-13 16:59:39 | 显示全部楼层
按车位总数预留100%变压器容量,初次建成比例10%(地方要求有差异)部分分区域预留总箱及末端配电箱,敷设桥架
     
发表于 2021-6-13 22:41:57 | 显示全部楼层
按10%作到充电桩配电箱,予留90%变压器容量位置
     
发表于 2021-6-14 00:23:59 | 显示全部楼层
北京,按18%设计到位
     
 楼主| 发表于 2021-6-14 19:40:06 | 显示全部楼层
各地做法千差万别呀
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-15 08:40:43 | 显示全部楼层
武汉,按车位20%预留
     
发表于 2021-6-15 09:34:30 | 显示全部楼层
余量算好,位置确定就预留套管