账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8016|回复: 6

[求助] 大于8米的厂房设置应急照明的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-6-12 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大于8米的厂房,应急照明灯具吸顶安装,是选用A类灯具还是B类灯具?如果选A类,由于层高问题,会不会导致照度不够的问题,如果选B类,是不是应急照明灯具(B类)和疏散指示标志(A类)分别设置并且分别由A类和B类应急照明配电箱或集中电源进行控制?
     
发表于 2021-6-12 13:57:37 | 显示全部楼层
看高度,如果太高还是选B类,如果只是八九米左右,选大功率A型灯具也行
发表于 2021-6-15 08:44:17 | 显示全部楼层
分别由A类和B类应急照明配电箱或集中电源进行控制比较麻烦,我们一般采用A型,壁装,柱子上
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-15 09:40:17 | 显示全部楼层
不管几米 人员疏散平面以上2米左右安装就好
     
发表于 2021-6-15 14:26:36 | 显示全部楼层
参见:应急照明设计与安装19D702-7 18页,高大空间场所集中电源集中控制型系统
     
 楼主| 发表于 2021-6-17 15:20:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-15 08:44
分别由A类和B类应急照明配电箱或集中电源进行控制比较麻烦,我们一般采用A型,壁装,柱子上

感谢树总,这样做确实可以兼顾。
     
发表于 2021-7-15 11:25:23 | 显示全部楼层
灯具装低点,规范上说的A类B类指的是灯具的安装高度,不是厂房高度,我觉得灯具要装在疏散通道上,毕竟厂房内不可能到处让你跑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则