账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9420|回复: 11

[问题探讨] 发电机房

[复制链接]
发表于 2021-6-9 10:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计的发电机房位于地下室偏中间的位置,上面是建筑物的外墙。
图审提出:发电机房没有贴外墙布置。
这个是不是图审理解错误?
     
发表于 2021-6-9 10:53:16 | 显示全部楼层
审图理解的是前后左右,不是上方贴邻吧
     
发表于 2021-6-9 10:58:17 | 显示全部楼层
规范好像没有具体要求吧,但在建筑物之间非常不利于防火和疏散,特别是人员密集场所不应该这样做
     
发表于 2021-6-9 11:15:51 | 显示全部楼层
问题在于发电机房,要排烟进风,都设置好了。审图就有点教条了。
     
发表于 2021-6-9 11:42:02 | 显示全部楼层
发电机房,蒸汽炉房都应靠外墙设置
     
发表于 2021-6-9 14:16:36 | 显示全部楼层
     
发表于 2021-6-9 15:35:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 二点半太阳 于 2021-6-9 15:48 编辑

当柴油发电机房设在地下时,宜贴邻建筑外围护墙体或顶板布置,机房的送、排风管(井)道和排烟管(井)道应直通室外。室外排烟管(井)的口部下缘距地面高度不宜小于2.0m。
     
发表于 2021-6-9 15:47:52 | 显示全部楼层
GB50352-2019第8.3.3条:”宜贴邻建筑外围护墙体或顶板布置“。贴临顶板也允许。
     
发表于 2021-6-9 19:13:48 | 显示全部楼层
我觉得规范这条莫名其妙,对于需要从室外输油的贴外墙没问题,对于不需要的,能解决排烟排风运输问题不就得了,我更靠近变电所负荷中心不好吗
 楼主| 发表于 2021-6-10 08:59:54 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2021-6-9 19:13
我觉得规范这条莫名其妙,对于需要从室外输油的贴外墙没问题,对于不需要的,能解决排烟排风运输问题不就得 ...

有些地下室,靠外墙处,反而上面没有建筑物,进风排烟更不好处理
     
发表于 2021-6-11 15:48:14 | 显示全部楼层
6.1.2 自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的机房设计应符合下列规定:
   1 机房宜布置在建筑的首层、地下室、裙房屋面。当地下室为三层及以上时,不宜设置在最底层,并靠近变电所设置。机房宜靠建筑外墙布置,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保要求。
     
发表于 2021-6-11 15:49:46 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-6-9 14:16
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33592&page=1

哈哈哈哈哈哈哈哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则