账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7060|回复: 14

[求助] SPD的选择

[复制链接]
     
发表于 2021-6-4 10:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位:一栋单体建筑内配电室设置在一层,由配电室低压配电柜引出至本建筑内一个总配电箱,之后由总配电箱引出至分配电箱,那么在总配电箱处和分配点箱的SPD如何选择呢?
发表于 2021-6-4 10:46:18 | 显示全部楼层
总配电箱引出至分配电箱,按这栋建筑,都属于三级了,可以不装
发表于 2021-6-4 10:52:40 | 显示全部楼层
如果是比较重要的电子设备,则是T3级试验类型,标称放电电流20A,电压保护水平:小于1kV
     
发表于 2021-6-4 11:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
我要设的话就是,低压配电柜设一级,消控室、计算机电子设备房之类、屋顶配电箱设二级
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 13:56:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 10:46
总配电箱引出至分配电箱,按这栋建筑,都属于三级了,可以不装

请问:若分配电箱设置了,是选择T3级吗?那么标称放电电流和电压保护水平怎么选择呢?另外标称放电电流和电压保护水平选择的标准是什么呢?
发表于 2021-6-4 15:00:31 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-4 13:56
请问:若分配电箱设置了,是选择T3级吗?那么标称放电电流和电压保护水平怎么选择呢?另外标称放电电流和 ...

参照这个来
耐压.png
冲击电流.png
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:07:28 | 显示全部楼层

请问:上述表格中关于耐压的值是不是T3级SPD中只有电子设备是1.5KV,其他的都是2.5KVA?另外,请问这个表格是哪本规范里的呢?
发表于 2021-6-4 15:22:00 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-4 15:07
请问:上述表格中关于耐压的值是不是T3级SPD中只有电子设备是1.5KV,其他的都是2.5KVA?另外,请问这个表格 ...

GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范
发表于 2021-6-4 15:23:05 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-4 15:07
请问:上述表格中关于耐压的值是不是T3级SPD中只有电子设备是1.5KV,其他的都是2.5KVA?另外,请问这个表格 ...

其他的也可以1.5KV,敏感的电子设备,可以要求1.0KV
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 15:24:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 15:22
GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

感谢树总的指导!
     
发表于 2021-6-4 16:10:55 | 显示全部楼层
T3是混合波试验的SPD,一般用在插座中或电子设备内,作差模保护,极少用在配电箱中。若低压配电室接地与建筑防雷接地共地,则低压配电屏应设T1SPD,在总配电箱内设T2SPD,在终端配电箱处也设置T2SPD,两者电压保护水平不同,分别按被保护对象冲击耐压4kV和2.5kV计算,UP大约分别不大于2kV和1.5kV。如果终端敏感设备供电插座设置有T3SPD(插座自带),则终端箱也可以不设SPD。
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 16:54:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-6-4 16:10
T3是混合波试验的SPD,一般用在插座中或电子设备内,作差模保护,极少用在配电箱中。若低压配电室接地与建 ...

感谢,讲解的很详细,学习了!
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:39:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-4 15:23
其他的也可以1.5KV,敏感的电子设备,可以要求1.0KV

那2.5kv的也可以吗?
     
 楼主| 发表于 2021-6-4 17:43:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-6-4 16:10
T3是混合波试验的SPD,一般用在插座中或电子设备内,作差模保护,极少用在配电箱中。若低压配电室接地与建 ...

请问:上述您说的:“在总配电箱内设T2SPD,在终端配电箱处也设置T2SPD,两者电压保护水平不同,分别按被保护对象冲击耐压4kV和2.5kV计算,UP大约分别不大于2kV和1.5kV”其中UP的2kv和1.5kv跟选取限压型和开关型有关系吗?还是无论选取限压型还是开关型UP都分别选取不大于2kV和1.5kV?
     
发表于 2021-6-4 18:20:48 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-6-4 17:43
请问:上述您说的:“在总配电箱内设T2SPD,在终端配电箱处也设置T2SPD,两者电压保护水平不同,分别按被 ...

都是限压型,8/20us试验波。总配电箱处如果没有微型断路器,设备冲击耐压应为4kV,按最严格的要求,取系数0.5计算,电压保护水平为2kV。终端箱处保护对象耐压为2.5kV,系数取0.8,电压保护水平为2kV,系数取0.5,电压保护水平为1.25kV,为与上级配合,取个1.5kV是合适的,这只是保护配电设备的,不是保护用电设备的。现用电设备基本上都有电子设备属性,冰箱、洗衣机、空调等都是。用电设备得靠防电涌插座保护,或设备自带保护,一般是T3SPD。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则