账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6631|回复: 8

[求助] 室内风机盘管回路的断路器脱扣曲线

[复制链接]
     
发表于 2021-6-3 14:30:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,室内风机盘管回路的断路器脱扣曲线选用C还是D啊?
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 14:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
之前问过厂家,说是C曲线即可,大家都是怎么选的呢
发表于 2021-6-3 14:51:33 | 显示全部楼层
应该C也行,D更可靠
     
发表于 2021-6-3 14:59:57 | 显示全部楼层
如果多台同时起动,选D,否则选C
     
发表于 2021-6-3 15:19:01 | 显示全部楼层
C和D均可,一般都是用D型,也可以用C型然后验算下瞬时脱扣能不能满足,但是你懂得,生产线式设计,直接D省事
     
 楼主| 发表于 2021-6-3 16:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-6-3 14:59
如果多台同时起动,选D,否则选C

是单台单控
     
发表于 2021-6-3 16:10:51 | 显示全部楼层
室内机可能就风管机的功率大点,其他形式的室内机通常功率也就100w左右吧,C型就可以
     
发表于 2021-6-3 17:23:21 | 显示全部楼层
无所谓,你几乎不会按照计算电流来整定,都扩大了,所以CD有何区别呢?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-6-3 23:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
C就行了,家里的空调其实都可以用C。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则