账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11034|回复: 12

[求助] B型应急照明集中电源和B型应急照明配电箱的定义

[复制链接]
     
发表于 2021-6-1 11:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
51309中无B型应急照明集中电源和B型应急照明配电箱的定义。不知道正常工况下B型应急照明集中电源和B型应急照明配电箱的输出是直流还是交流;B型应急照明集中电源转入蓄电池输出时输出是安全电压还是非安全电压。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-6-1 11:17:21 | 显示全部楼层
交流电,没必要做220直流。
其实跟老的很像。
蓄电池应该是是安全电压。应该是通过一个小供电板控制的。但是蓄电池电压具体多少就不知道了,也有可能有逆变器转110V,找找厂家资料回头。
话说B型在主电源断电后,系统应该是对消防员不构成威胁,所以逻辑上是安全电压。
     
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:38:24 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-1 11:17
交流电,没必要做220直流。
其实跟老的很像。
蓄电池应该是是安全电压。应该是通过一个小供电板控制的。 ...

我感觉只定义A不定义B是不严谨的。
发表于 2021-6-1 11:42:05 | 显示全部楼层
有没有C型不知道
     
发表于 2021-6-1 14:24:43 | 显示全部楼层
B型灯具定义详见技术指南那本书,大于DC36V均为B型灯具,可以是交流也可以是直流,在具体看应急照明图集相关厂家的电池输出
     
发表于 2021-6-1 14:45:39 | 显示全部楼层
7741607aaa 发表于 2021-6-1 14:24
B型灯具定义详见技术指南那本书,大于DC36V均为B型灯具,可以是交流也可以是直流,在具体看应急照明图集相 ...

规范都编不严谨,指南就能更呵呵了。
试问:交流36v、24v、甚至12v到底算A型灯具还是B型灯具?
大于DC36V,如果是交流电怎么和直流比电压大小?额定值?峰值?
     
发表于 2021-6-1 16:21:48 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-6-1 14:45
规范都编不严谨,指南就能更呵呵了。
试问:交流36v、24v、甚至12v到底算A型灯具还是B型灯具?
大于DC3 ...

只说应急照明这块的话只要是交流都是B型。而且你都b型了也没必要做12  24   交流。
话说如果前端就是220V供电,交流36V还真基本就是36V几乎,他的波形并不是正弦。估计就是晶闸管做的低压交流。
按我的理解,只要不是安全电压的估计都是B型,毕竟B型安装高度8M,那基本都是大空间,距离远,设置也不繁琐,
     
发表于 2021-6-1 17:17:58 | 显示全部楼层
没有定义,问过某编委,说是非A即B,但是规范里忘写了
     
发表于 2021-6-1 17:20:56 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2021-6-1 16:21
只说应急照明这块的话只要是交流都是B型。而且你都b型了也没必要做12  24   交流。
话说如果前端就是220 ...

220/36的变压器,或者220/24的变压器,为啥不是正弦波呢?
     
发表于 2021-6-2 07:56:41 | 显示全部楼层
非A既B,可能也是为以后预留做准备吧
     
发表于 2021-6-2 09:32:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-6-1 17:20
220/36的变压器,或者220/24的变压器,为啥不是正弦波呢?

有的功率低电子变压,就是从220V上截取24或36V电,做的交流也就是24或36 意外部分都被拿掉了。波形就是不是正弦了。
     
发表于 2021-8-2 13:56:11 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

     
发表于 2021-8-3 08:30:32 | 显示全部楼层
其实也没必要纠结这些,24DC,36DC是A型,220AC是B型,其他的几乎用不到。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则