[问题探讨] 小区有的楼层不是应急照明

[复制链接]
     
发表于 2021-5-31 15:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近有个东北那边的项目,同一个小区,11层楼一栋的楼层,全楼都有智能消防应急灯;但是9层楼一栋的楼层只有一层和地下室有智能消防应急灯,这是不是合理的,比较纳闷

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-5-31 16:21:09 | 显示全部楼层
9层楼可能是多层设计
     
发表于 2021-5-31 16:38:00 | 显示全部楼层
多层设计可以没有,主要看高度。我们这边还有9层都30多米了,就不一样了
     
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:29:52 | 显示全部楼层

树总,多层设计是什么意思,为什么有说27米下可以不做,GB51309有这说法吗?我不是设计人员,但工作需要看图纸,所以会经常接触这些
发表于 2021-6-1 16:35:28 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-6-1 16:29
树总,多层设计是什么意思,为什么有说27米下可以不做,GB51309有这说法吗?我不是设计人员,但工作需要 ...

规范没有要求做,如建规10.3.1,除建筑高度小于27米的住宅建筑外。。。。住宅电气规范9.3.1,高层住宅。。。
发表于 2021-6-1 16:36:45 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-6-1 16:29
树总,多层设计是什么意思,为什么有说27米下可以不做,GB51309有这说法吗?我不是设计人员,但工作需要 ...

GB51309只是告诉怎么设,设不设看建规
     
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:48:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-1 16:36
GB51309只是告诉怎么设,设不设看建规

我去看了一下,那27米以下的住宅,一层和地下室应该可以不设啊,可以这么理解吗
     
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:50:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-6-1 16:36
GB51309只是告诉怎么设,设不设看建规

不好意思,看到了10.3.6了,总面积
     
发表于 2021-6-1 16:58:13 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-6-1 16:48
我去看了一下,那27米以下的住宅,一层和地下室应该可以不设啊,可以这么理解吗

地下室要设也是建规,就是有人员停留的地下建筑,一层估计是建规要求,通往首层应该有指示
发表于 2021-6-1 17:04:16 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2021-6-1 16:48
我去看了一下,那27米以下的住宅,一层和地下室应该可以不设啊,可以这么理解吗

车库,数量小于50辆,可以不设
发表于 2021-6-1 17:10:18 | 显示全部楼层
车库设不设,看GB50067
     
发表于 2021-6-2 08:34:42 | 显示全部楼层
11层住宅楼属于小高层住宅,需要设置应急照明,9层住宅,应该是没有超过27m,地上部分不需要设置消防应急照明,但是,地下室属于地库借用疏散口,此部分需要设置应急照明。