账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12765|回复: 14

[求助] 玻璃钢盐酸罐防雷接地怎么做

  [复制链接]
     
发表于 2021-5-27 15:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
蓝圈里为30m3玻璃钢盐酸罐,旁边是甲类生产厂房,钢结构金属屋面,屋面做接闪器,

求助论坛大神,这个玻璃钢罐用不用做防直击雷措施,还有静电接地怎么做啊,也是镀锌扁钢往上连?
QQ截图20210527152321.png
     
发表于 2021-5-27 17:26:15 | 显示全部楼层
周边布置避雷针,罐体可以不做吧。不知道等大神
     
发表于 2021-5-27 21:23:48 | 显示全部楼层
哈哈,看你问的这些问题,你是刚接触化工电气的同行吧!
1.利用滚球避雷法算一下金属屋面能不能保护罐体,可以手画,也可以用天正电气自动生成一下。
2.如果不能保护罐体,这种玻璃钢储罐上面一般会有一圈金属防护栏杆,也有金属爬梯。接闪杆可以固定在金属栏杆上,利用金属爬梯作为饮下线,接地装置可以与周围设备、建筑公用,也可以单独敷设。
3.盐酸储罐需要防静电吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-5-27 23:59:31 | 显示全部楼层
不知道建筑防雷设计规范是否适用于露天储物罐,还是危化品。专业的问题,等专业人士解惑。
     
 楼主| 发表于 2021-5-28 08:34:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-5-27 21:23
哈哈,看你问的这些问题,你是刚接触化工电气的同行吧!
1.利用滚球避雷法算一下金属屋面能不能保护罐体, ...

感谢 大佬回答。确实刚入行,而且还没人带,小院就一个同专业的还离职了,真的太痛苦了,这两天要是没有你的帮助我真的是没有啥思路啊,非常感谢
     
发表于 2021-5-28 09:52:33 | 显示全部楼层
酸菜鲍鱼 发表于 2021-5-28 08:34
感谢 大佬回答。确实刚入行,而且还没人带,小院就一个同专业的还离职了,真的太痛苦了,这两天要是没有 ...

我可不是什么大佬,就是做了几年化工电气的,只说电气水平的话,我在咱们论坛里就是小白。
发表于 2022-10-17 11:09:03 | 显示全部楼层
请问一下,玻璃钢不是绝缘的么?这种储罐还需要做接地么?只从基础接地么?
     
发表于 2022-10-17 11:45:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-5-27 23:59
不知道建筑防雷设计规范是否适用于露天储物罐,还是危化品。专业的问题,等专业人士解惑。

哈哈,我遇到一个桥梁的防雷,好像也没法按50057来做~~
     
发表于 2022-10-24 16:05:03 | 显示全部楼层
末日时你在做什么 发表于 2022-10-17 11:09
请问一下,玻璃钢不是绝缘的么?这种储罐还需要做接地么?只从基础接地么?

绝缘的也得防雷啊, 被劈了怎么办
发表于 2022-11-10 15:52:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-24 16:05
绝缘的也得防雷啊, 被劈了怎么办

绝缘的还会被雷劈么?不应该吧
     
发表于 2022-11-11 09:39:51 | 显示全部楼层
末日时你在做什么 发表于 2022-11-10 15:52
绝缘的还会被雷劈么?不应该吧

肯定的,古代砖木房屋经常被雷劈而引起火灾
     
发表于 2022-11-11 09:48:24 | 显示全部楼层
末日时你在做什么 发表于 2022-11-10 15:52
绝缘的还会被雷劈么?不应该吧

建筑防雷接闪器保护范围采用的是雷击电气——几何模型,就是只要有物体进入雷电先导的最后击距(也就是滚球半径hr),物体就会截闪,跟物体的材料、形状等无关。这虽然与物理学不完全一致,但大致不差。
     
发表于 2022-11-14 13:43:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-11 09:48
建筑防雷接闪器保护范围采用的是雷击电气——几何模型,就是只要有物体进入雷电先导的最后击距(也就是滚 ...


老师您好,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就是说ks≈300,对于铜导线k=115,也就是说导线截面是2.5平方就可以了?
1668397952947.png
     
发表于 2022-11-14 15:38:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-14 13:43
老师您好,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就 ...

是这样的。这个限能能力赶上限流型熔断器了,有点让人惊讶。你的读数好像有点差错,应该比80000还小。
     
发表于 2022-11-14 16:42:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-14 15:38
是这样的。这个限能能力赶上限流型熔断器了,有点让人惊讶。你的读数好像有点差错,应该比80000还小。

感谢您的指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则