这个一直挺困惑。我理解的:根据《电力工程电缆设计标准》7.0.6条文说明“......分级标准试验方法、供火时间和判据不同,两种阻燃电缆分级标准目前均有效,分别参照EN和IEC标准......” 。新民标(GB 51348-2019)执行的应该是《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的分级标准。因此我们民用建筑设计应该按GB 31247的要求标注电缆。
标注方法类似于 GB31247B1(d1,t1,a3)-YJV-0.6/1.0-3x240+1x120,而无需标WDZB了
至于耐火怎么标注我还没研究明白,那个N加在哪合适呢
|
|