消防应急照明专题帖子汇总
wangguichao66 发表于 2021-5-24 10:14 坐标广东。 省协会有个答疑,这种可以局部设火灾探测器,满足排烟风机的联动控制要求即可。
btx330 发表于 2021-5-24 14:20 类似的情况,一个校区的多层实验楼,暖通在内走廊做了机械排烟 校区内有设置消控室,另外一幢食堂楼设置了 ...
fancyboy 发表于 2021-5-24 10:19 只设置火灾探测器?
wangguichao66 发表于 2021-5-24 17:33 答疑只是说满足消防联动的要求即可。 但实际上建规8.4.1说的是火警系统,即使是“部位”设火警系统也要 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 10:53 一个大整体,中间没有明显分隔,这个得全上
树欲静而风不止 发表于 2021-5-24 14:33 教室及办公室等房间还需要设置烟感