账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6403|回复: 4

[求助] 消防广播单独穿管问题

[复制链接]
     
发表于 2021-5-19 11:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小白上路,请大神解答一下相关问题:新民标在表格26.1.7中提出,消防电话与火灾自动报警之间加隔板,消防广播单独穿管或者独立槽盒,对于消防线槽加隔板的界定是不是以电压等级来界定加隔板呢?如果是,我查了一下,消防电话一般是24V,在民标13..3.6.4中提出消防广播馈线电压采用24V安全电压,所以一直困惑我,为何消防广播与消防电话线不能共用消防线槽呢?而是要加隔板或者单独穿管敷设呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-5-19 11:16:21 | 显示全部楼层
消防广播,现在24V的并不多
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:23:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-19 11:16
消防广播,现在24V的并不多

那请教一下树总,目前较多的消防广播电压是多少的?
发表于 2021-5-19 11:30:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2021-5-19 11:39 编辑
,。?! 发表于 2021-5-19 11:23
那请教一下树总,目前较多的消防广播电压是多少的?

还是定压70V或100V
     
发表于 2021-5-19 12:07:14 | 显示全部楼层
民标的24V消防广播,实际上就没有这东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则