账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5007|回复: 4

[规范条文] 50058 爆炸危险区域划分

[复制链接]
     
发表于 2021-5-18 16:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么条文和图例尺寸不一样啊,第一条写的半径7.5米,图里只有4.5米
微信截图_20210518160852.png
     
发表于 2021-5-18 16:41:29 | 显示全部楼层
老规范的范围是方形的,无法对比核实,且4.5和7.5均存在~~~
     
 楼主| 发表于 2021-5-18 16:44:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-5-18 16:41
老规范的范围是方形的,无法对比核实,且4.5和7.5均存在~~~

就是两种都有可能符合要求呗 按大的就肯定没问题呗
     
发表于 2021-5-18 17:22:35 | 显示全部楼层
这里半径应该是4.5m,参照第5条。不过第5条也有图文不一致的地方
     
发表于 2021-5-20 16:09:23 | 显示全部楼层
你不知道后面有本勘误吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则