账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5218|回复: 2

[规范条文] 外部防雷装置与建筑物金属体、 金属 装置、建筑物内系统之间间隔距离如何确定?

[复制链接]
     
发表于 2021-5-17 17:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50057-2010《防雷规范》4.1.2.2:“除本条第1款的措施外, 外部防雷装置与建筑物金属体、 金属 装置、建筑物内系统之间, 尚应满足间隔距离的要求”。如何理解,间隔距离怎么确定?
     
发表于 2021-5-17 17:13:54 | 显示全部楼层
50057的4.2、4.3、4.4章节分别有对应防雷等级下的空中距离计算公式
     
发表于 2021-5-18 09:49:25 | 显示全部楼层
间距基本上与距地高度成正比。若在某一高度上做了防雷等电位联结,则在此高度处间距归零,其上间距以该点为基准,与高度成正比增加。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则