iverion 发表于 2021-5-17 09:48 这个要看电源容量的吧
x01oct 发表于 2021-5-17 09:49 多大算大?这点儿电流大么? 是否直接启动,看变压器容量、母线电压降等内容,估算的话,按变压器容量的 ...
二点半太阳 发表于 2021-5-17 10:13 电动机是否可以直接启动,并不仅仅取决于电动机的功率,还有看电源容量、电压降。很多人认为30KW就要降压启 ...
苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:38 那降压启动是不是不用考虑电源容量、电压降等因素了?
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2021-5-17 10:45 还是要考虑的。星三角不行,还有自耦降压、延边三角形等。磨刀不误砍材工,还是抽空认真看看书吧,比如电 ...
树欲静而风不止 发表于 2021-5-17 10:53 上海市禁止低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量≥供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量≥供电 ...
苦瓜不苦 发表于 2021-5-17 10:52 谢谢,需多充充电了。