账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18461|回复: 17

[求助] 配电间备用照明是否要设置蓄电池

[复制链接]
     
发表于 2021-5-15 21:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个两千平方的小办公,消防电源为三级负荷,设置集中电源非集中控制型应急照明。配电间的备用照明是否需要设置灯具自带蓄电池?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-5-16 09:35:38 | 显示全部楼层
不设,51309对备用照明有专门的说明
     
发表于 2021-5-16 13:13:14 | 显示全部楼层
不需要,工作兼备用,按消防負荷供电
发表于 2021-5-17 08:53:31 | 显示全部楼层
如果消防电源是单独进线的,可以设置双切箱,一路市电,一路消防
发表于 2021-5-17 08:54:04 | 显示全部楼层
如果消防没有单独进线,配电室灯具带蓄电池
     
 楼主| 发表于 2021-5-17 19:16:56 | 显示全部楼层
如果不带蓄电池,发生火灾时配电间就不可以使用,还是带上蓄电池比较好。
     
发表于 2021-5-18 15:03:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-17 08:54
如果消防没有单独进线,配电室灯具带蓄电池

AC220V灯具自带蓄电池?
发表于 2021-5-18 15:22:30 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-5-18 15:03
AC220V灯具自带蓄电池?

是的
     
发表于 2021-5-18 16:29:57 | 显示全部楼层

没有这种做法了吧,没有依据
发表于 2021-5-18 16:46:13 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-5-18 16:29
没有这种做法了吧,没有依据

GB51309第3.8.2
     
发表于 2021-5-19 09:32:13 | 显示全部楼层
想到一个问题,楼主采用的是集中电源系统,灯具自带蓄电池,是否与之冲突?
     
 楼主| 发表于 2021-5-19 09:39:46 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2021-5-19 09:32
想到一个问题,楼主采用的是集中电源系统,灯具自带蓄电池,是否与之冲突?

只有配电间的正常照明灯具自带蓄电池,配电间等发生火灾时需要使用的场所需要维持2小时照明。
     
发表于 2021-5-20 11:37:36 | 显示全部楼层
这种小体量的建筑物,消防用电是三级负荷,配电间真的需要在火灾时维持2小时照明吗?
     
发表于 2021-7-14 14:48:31 | 显示全部楼层
路人甲乙丙 发表于 2021-5-17 19:16
如果不带蓄电池,发生火灾时配电间就不可以使用,还是带上蓄电池比较好。

GB51348-2019 13.6.4 机房的备用照明,不应该带蓄电池
     
发表于 2021-7-15 08:53:24 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2021-7-14 14:48
GB51348-2019 13.6.4 机房的备用照明,不应该带蓄电池

GB51348-2019 13.6.4是有条件的,当电源满足负荷分级时才不应采用蓄电池供电;否则要带蓄电池的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则