账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9444|回复: 14

[求助] WDZB1N-RVS 能够做到无卤要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-4-27 11:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:WDZB1N-RVS 低烟无卤B1级阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线 有毛病吗,聚氯乙烯含卤素,能够做到无卤要求吗
     
发表于 2021-4-27 11:24:08 | 显示全部楼层
好像说是不对的,对的标号应该是WDZB1N-RYS!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-4-27 11:27:02 | 显示全部楼层
我也感觉不对,但经常看见这么标注的
发表于 2021-4-27 13:37:41 | 显示全部楼层
应该是不对的   既无卤又含卤素根本说不通
感觉应该是以前图上是NH现在图省事直接改成了WDZN低烟无卤   然后后面没改   造成的(个人看法)
发表于 2021-4-27 14:08:34 | 显示全部楼层
还有WDZN-KVV的
     
发表于 2021-4-27 14:08:47 | 显示全部楼层
前后矛盾,没有这种电线
     
发表于 2021-4-27 14:25:01 | 显示全部楼层
有“V”,就有卤素
     
发表于 2021-4-27 15:07:55 | 显示全部楼层
很久以前我被审图的提过一次只遇到无卤就不可能存在V,以后再也不犯傻了~
     
 楼主| 发表于 2021-4-27 15:42:01 | 显示全部楼层
我经常看见这种标注,以为能够满足WD要求
     
发表于 2021-4-27 19:38:02 | 显示全部楼层
老版常用数据04DX101-1上的常用的都有了
dl.png
     
发表于 2021-4-27 19:40:26 | 显示全部楼层
带V的都属有卤的
     
发表于 2021-4-28 07:58:34 | 显示全部楼层
肯定不能,聚氯乙烯绝缘啊,氯
     
发表于 2021-4-28 10:49:14 | 显示全部楼层
常用的材料参见:
电线电缆用无卤低烟阻燃电缆料 GB/T32129-2015
3.1.3
     
发表于 2021-4-28 16:08:36 | 显示全部楼层
有V怎么做到无卤?
     
发表于 2021-9-26 16:14:35 | 显示全部楼层
WDZB1N-RYS
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则